2楼
5.2.6 高位消防水箱应符合下列规定:
1 高位消防水箱的有效容积、出水、排水和水位等,应符合本规范第4.3.8条和第4.3.9条的规定;
2 高位消防水箱的最低有效水位应根据出水管喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定,当采用出水管喇叭口时,应符合本规范第5.1.13条第4款的规定;当采用防止旋流器时应根据产品确定,且不应小于150mm的保护高度;
.1.13 离心式消防水泵吸水管、出水管和阀门等,应符合下列规定:
1 一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量;
2 消防水泵吸水管布置应避免形成气囊;
3 一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量;
4 消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm。当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm;
我个人感觉消防水箱和消防水池在某些方面是相通的,,希望对你有所帮助,
回复
3楼
觉得消防水池最低有效水位200+150=350,水箱最低水位150+150=300即可.
回复
4楼
arospy123 发表于 2015-12-4 10:44 5.2.6 高位消防水箱应符合下列规定: 1 高位消防水箱的有效容积、出水、排水和水位等,应符合本规范 …这本书是什么书?
回复
5楼
xxl420828871 发表于 2015-12-11 21:09 这本书是什么书?一本讲解消防给水那本规范的书
回复
6楼
围观中,,,
回复
7楼
通常如下:
水箱底标高为H
旋流防止器顶标高为H+200(DN300以下都可以为200或依据样本)
水箱最低有效水位H+200+200
回复
8楼
arospy123 发表于 2015-12-14 16:13 一本讲解消防给水那本规范的书这本书叫什么名字
回复
9楼
消防水池一般都有吸水坑,能不能把防止旋流器放在吸水坑里,这样是不是可以最大限度的利用消防水池里的水
回复
10楼
xxl420828871 发表于 2015-12-11 21:09 这本书是什么书?:lol就是这本书,,但是个人建议仅为参考,不要太依赖这本书
回复
11楼
很好的分析,谢谢分享
回复