消防水池容积的确定
一呆王
一呆王 Lv.12
2015年12月02日 10:30:57
只看楼主

有一厂区,有可靠的市政两路供水,厂区内有丙类厂房,但水压能满足;有办公楼5层,需要设置消防水池。 丙类厂房的火灾延续时间为3小时,办公楼的为2小时;室外消防水量为25L/s,火灾持续时间为3小时。 那么办公楼的室内消火栓用水量为15L/s,火灾延续时间为2小时还是3小时呢? 消防水池容积V=15*3600*2小时还是V=15*3600*3小时算呢?

有一厂区,有可靠的市政两路供水,厂区内有丙类厂房,但水压能满足;有办公楼5层,需要设置消防水池。
丙类厂房的火灾延续时间为3小时,办公楼的为2小时;室外消防水量为25L/s,火灾持续时间为3小时。
那么办公楼的室内消火栓用水量为15L/s,火灾延续时间为2小时还是3小时呢?
消防水池容积V=15*3600*2小时还是V=15*3600*3小时算呢?
免费打赏
版专攻
2015年12月02日 11:51:35
2楼
市政管网是否可满足室内外消防用水量?厂房和办公楼室内都是加压?消防水池计划存室内还是室内室外消防用水量?单体需要的最大消防用水量考虑
回复
wxh_198908
2015年12月02日 16:08:13
3楼
本工程建议采用临时高压消防给水系统,虽然市政压力能满足丙类厂房的消防给水压力,但是市政给水是间歇供水,存在用水高峰,会导致用水高峰和夜间水压不足或者流量不够,可以理解市政供水为临时高压消防给水系统,因此需设屋顶消防水箱;但是本工程办公楼需要设置消防水池,需要消防泵房,也需设置消防水箱,这样的话本工程就会出现两套系统,管理不便并且系统也比较混乱,建议统一采用临时高压系统,消防水池容积按丙类厂房计算!
回复
lzq669128
2015年12月03日 10:13:08
4楼
路过,学习了
回复

相关推荐

APP内打开