大家好! 感谢各位同行长期以来对【每日——问与答】的参与、关注、指导。在此真心谢谢了! 希望你有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言,言无不尽。 由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。 【今日话题】“大震不倒”中【大震】是指比设防烈度高几度的地震
大家好!
感谢各位同行长期以来对【每日——问与答】的参与、关注、指导。在此真心谢谢了!
希望你有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言,言无不尽。
由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。
【今日话题】“大震不倒”中【大震】是指比设防烈度高几度的地震
12楼
ryanstella 发表于 2015-12-2 15:24 曾工,您好。最近做框架抗震,发现一个问题:层高相同的框架结构,每层楼面结构布置和荷载布置也都一样, … 1.我参加工作时,框架是采用手算,即二維计算,就绝不会出现你说的这种问题。而现在的软件都是釆用的空间分析,这样就只能从概念去理解分析:截面变化处应力和应变都有可能集中,配筋增加更为合理。 2.你考虑【柱截面和配筋改变】是否有什么要求,很好!这一定应有一过度的做法。如底框有过度层;转换结构也有转换层一样,可是目前我没看到规范对框架柱有该方面的要求。 3.图集101-1中P40页,图2、图3只是将配筋多的柱钢筋全部伸向配筋少的的柱内1.2Lae。 4.图集101-1中P61页有QZ的过度做法:(抗震剪力墙上QZ纵筋构造)
回复
13楼
夜雨神 发表于 2015-12-2 11:00 曾工我说1度是这样理解的:如果本地区设防烈度为8度,那么本地区的大震烈度为9度。当发生小于6.9级地震时 … 应该是你这样理解的。 在我国历次震害调查中,我们做设计的,除个别严重违反抗震概念设计及抗震规范的工程外,基本都能满足“抗规”的要求。所以在我国大陆从未听说因震害追究设计或施工的责任的。 而在台弯,1999年的集集地震中,大批的建筑师被入狱(台弯也是建筑师担任项目页负责人,但他们的权力极大),造成台弯一时建筑师奇缺。这也从侧面说明他们的“三水准”要求一定比自们的“三水准”要求更高。
回复
14楼
大震应该是罕遇地震,也就是该地区50年内超越概率约为2%-3%的地震烈度。
朱总在建筑抗震设计规范应用与分析一书中第四页
回复
15楼
wd1990515 发表于 2015-12-2 18:13 大震应该是罕遇地震,也就是该地区50年内超越概率约为2%-3%的地震烈度。朱总在建筑抗震设计规范应用与分析 …朱总说这个【也对】,区别在于:朱总的是:设防烈度为6度时、罕遇地震是7度;……而我们这里讲的是:设防烈度为6度时、罕遇地震是大于7度;……
回复
16楼
原来是1度啊
回复
17楼
gyleaf 发表于 2015-12-3 10:48 原来是1度啊 是啊!我也觉得要求低了点,房价低的4、5千;高的4、5万,可就这3、5拾,有可能救命的钱“国家”都担心老板们出不起。
回复
18楼
曾工,您好!
请问有圈梁和构造柱的小型混凝土砌块的砌体结构是否抗震,这种砌体结构的寿命如何?
回复
19楼
q217000 发表于 2015-12-8 15:24 曾工,您好!请问有圈梁和构造柱的小型混凝土砌块的砌体结构是否抗震,这种砌体结构的寿命如何?小型混凝土砌块,有两大类:一为实心、一为空心。我在西藏工作时,设计过大量的小型混凝土实心砌块砌体结构,设防烈度为9度。不论什么砌块,只要是规范上有的、并按规范设计、施工的。在抗震和寿命方面应该是都满足【规范】要求的。当然一般来讲,要比砖砌墙体差些。详(地震知识连载——震害)
回复