①首先这个应急照明系统图设计有没有问题? ②如果没问题,请详细说下它的工作原理,正常照明是如何切换的事故照明的?(包括二次回路)
①首先这个应急照明系统图设计有没有问题?
②如果没问题,请详细说下它的工作原理,正常照明是如何切换的事故照明的?(包括二次回路)
2楼
外部给定信号使KA继电器失电,KA常闭触点闭合,KM线圈通电,KM接触器吸合,应急照明回路启动
回复
3楼
曲政伟 发表于 2015-12-4 11:04 外部给定信号使KA继电器失电,KA常闭触点闭合,KM线圈通电,KM接触器吸合,应急照明回路启动失电闭合?
回复
4楼
Y2回路必须为同一相。
回复
5楼
大同00 发表于 2015-12-5 12:41 Y2回路必须为同一相。接触器所带两回路Y1、Y2应为同一相 。。。
回复
6楼
我是照明工程师,有中级职称,15099985627
回复
7楼
从电箱中引一个220V火线,接到24V中间继电器KA的常开触点上(接触器KM的线圈必须接到该常开触点的一对端子上),接触器KM线圈得电吸合,自保持(自锁),照明回路接通,应急照明兼做平时照明。火灾发生时,消防主机给该24V中间继电器一个信号,使得24V继电器的常开触点断电,从而使串接于该常开触点的接触器线圈失电,接触器断开,从而使得接触器下端的应急照明回路失电,90min蓄电池自动点亮。
回复
8楼
外部给定信号使KA继电器失电,KA常闭触点闭合,KM线圈通电,KM接触器吸合,应急照明回路启动,
这句话矛不矛盾?
回复
9楼
外部给定信号使KA继电器失电,KA常闭触点闭合,KM线圈通电,KM接触器吸合,应急照明回路启动
回复
10楼
学习了,O(∩_∩)O谢谢
回复
11楼
用接触器切换的火灾时