一次泵与二次泵系统的区别是什么?为什么要采用二次泵呢?对于这一部分不太懂。
一次泵与二次泵系统的区别是什么?为什么要采用二次泵呢?
对于这一部分不太懂。
2楼
说下我的看法,
二次泵系统,是有1次低压头定流量水泵组和2次高压头变/定流量水泵组组成的.
采用这种系统的原因,一般是由于末端对冷量的使用状况不同,如果不采用任何节能措施的话,在末端使用冷量不足的情况下,由于水泵还是固定的满流量向高层输送冷冻水,必然造成大量的能量损失.而这种系统种,1次泵始终以低压头输送冷冻水进出冷水机组蒸发器,蒸发器出来的冷冻水不是全部输送到末端,而是根据不同的末端使用状况将所需的冷冻水经2次泵提供至末端,其余部分经旁通机构不参与末端循环,避免了水泵牵引造成的能量损失.
这种系统相对于1次泵变流量系统在控制上要简便许多,由于设计不好的一次泵变流量系统可能会发生很多问题,二次泵系统属于比较稳定比较成熟的系统,但节能效果不如一次泵变流量系统.
另外,好像二次泵也有用在建筑比较高的楼层中用于单水泵压头不足的情况,但这种系统和上面的虽然同名,设计目的和方式就略有不同了.
以上,个人意见,欢迎拍砖
回复
3楼
呵呵
感谢了
尽管还是不懂
回复
4楼
说的不错,不过我们还是要将一次变频的控制搞简单点,进一步开发一次变频是方向。
回复
5楼
说的很好!1次泵的始终以低压头输送冷冻水进入冷水冻机的蒸发器,从而提高的冷交换效率。操作或者测试水流量的时候需要将1次水和2次水的旁通管道上交换阀门打开。我发现有些工程师调试的时候此阀门都是关闭的。
回复
6楼
看到一些工程,1次水和2次水的旁通管道上交换阀门是关闭运行,若关闭运行,1次泵和2次泵组成了串连泵,仅提高了水压头,因两泵的流量不同会造成泵牵引能量损耗!花如此巨资的系统反而成了不如传统单泵运行系统了!
回复
7楼
呵呵,这种事情工作经常见到了!
回复
8楼
长了见识,谢了各位制冷达人:handshake
回复
9楼
学习 学习:victory: :victory: :victory: :victory:
回复
10楼
学习 学习:victory: :victory: :victory: :victory:
回复
11楼
2次泵也就是说为了增压吗???
回复