在设计当中经常会遇到配电箱尺寸标注问题,大家都是依据什么来标注的?

在设计当中经常会遇到配电箱尺寸标注问题,大家都是依据什么来标注的?
免费打赏
wushang123456
2016年02月23日 10:18:26
12楼
行在路上ing 发表于 2015-11-30 14:03 我以前在电厂上班就是这样,老跳~~~啥子原因呢?
回复
gzn108
2016年02月23日 10:39:45
13楼
路过,学习了...
回复
poorpc
2016年02月23日 14:32:26
14楼
ccc___ 发表于 2015-11-30 13:53 在这说个配电箱的事,偶碰上几个照明开关箱(PZ-30)开关老跳的事:一个厂房比较大,偶每跨装250W金卤灯 …老大,该公布标准答案了
回复
lingxuct
2016年02月23日 14:51:36
15楼
wushang123456 发表于 2016-2-23 10:18 啥子原因呢?公布答案: 因PZ-30箱只能装微断,且把开关紧紧地靠在一起,开关内热量散发条件很差,特别是当开关通过的电流接近额定值时,内部因散热差温度较高,热保护元件在未达到设定值时就会动作,所以,出现25A开关只通过20A电流还不到时就发生跳闸的事。而总开关在旁边,散热条件相对好一点,所以不会跳。
回复
ui1024
2016年02月24日 08:25:56
16楼
ccc___ 发表于 2016-2-23 14:51 公布答案: 因PZ-30箱只能装微断,且把开关紧紧地靠在一起,开关内热量散发条件很差,特别是当开关通过的 …:victory:学习了:lol
回复
秋9925
2016年02月24日 08:46:57
17楼
学习了
回复
biandianso
2017年05月26日 09:27:51
18楼
好资料,谢谢楼主分享