在设计当中经常会遇到配电箱尺寸标注问题,大家都是依据什么来标注的?

在设计当中经常会遇到配电箱尺寸标注问题,大家都是依据什么来标注的?
免费打赏
pc3806135
2015年11月30日 11:28:30
2楼
依据箱体内摆放的元器件和安全距离啊
回复
lingxuct
2015年11月30日 13:38:33
3楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-11-30 13:40 编辑

多数配电箱都为非标,制作时按系统图配元件,设计时安装条件不受限时,外形尺寸一般不标(注),安装环境受限时,设计需要考虑箱内元件是否能安装进去,元件排列方式,再确定外形尺寸。

配电箱设计时,应注明PE排上螺丝的规格和个数,N排有需要时也应注明。还须注明进出线位置,穿孔大小,需要时可画出开孔图。

配电箱尺寸标注问题,大家都是依据什么”? 依据现场实际和箱内元件所占空间大小!
回复
苯笨
2015年11月30日 13:40:26
4楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-11-30 13:44 编辑

您是问设计时配电箱的尺寸标注吗?
按配电箱的中心线距就近的轴线的距离标注。配电箱大小不标注。

嵌入式的开洞需要查样本后,四边各加20~100mm。
回复
lingxuct
2015年11月30日 13:53:56
5楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-11-30 13:56 编辑

在这说个配电箱的事,偶碰上几个照明开关箱(PZ-30)开关老跳的事:

一个厂房比较大,偶每跨装250W金卤灯5套(一路),一段厂房有15跨(装一只PZ-30箱,整个厂房有6只这样的箱),每路计算电流:0.25X5/(0.22*0.45)=12.63A 12.63X15/3=63.15A(三相分匀,每相63A多一点) (镇流器功率因数只有0.45)

偶总开关用63A的,每路开关用20A的,厂房里工人关灯喜欢只关总开关,开灯时总开关一推全部同时开起来,10分钟内总有几路分开关会跳闸,但总开关不会跳!朋友们帮助想想,是什么原因(提示:注意PZ-30箱装开关的结构)?
回复
一曲折扇情
2015年11月30日 14:03:19
6楼
ccc___ 发表于 2015-11-30 13:53 在这说个配电箱的事,偶碰上几个照明开关箱(PZ-30)开关老跳的事:一个厂房比较大,偶每跨装250W金卤灯 …我以前在电厂上班就是这样,老跳~~~
回复
小小小的小
2015年12月01日 11:00:20
7楼
路过,学习一下
回复
电气小行
2016年01月09日 15:38:30
8楼
苯笨 发表于 2015-11-30 13:40 您是问设计时配电箱的尺寸标注吗?按配电箱的中心线距就近的轴线的距离标注。配电箱大小不标注。好的 谢谢
回复
大同00
2016年01月10日 12:58:31
9楼
分支回路未考虑灯具附件的功率,断路器紧贴安装应考虑降容。
另外还要考虑断路器的质量。