高压柜和变压器之间距离是否有规定?
yingying20
yingying20 Lv.11
2015年11月27日 17:13:06
只看楼主

一般图纸都是800的距离要求,但是没看到条文。请教大家是否有规定?还是可以为0,说的是干式变压器

一般图纸都是800的距离要求,但是没看到条文。
请教大家是否有规定?还是可以为0,说的是干式变压器
yingying20
2015年11月27日 17:13:37
2楼
补充下。变压器的IP30
回复
北方郎
2015年11月27日 17:14:00
3楼
可以挨上。
回复
yingying20
2015年11月27日 17:15:36
4楼
北方郎 发表于 2015-11-27 17:14 可以挨上。谢谢版主。。。习惯都是留800的距离。还是老做法
回复
tbhd007
2015年11月28日 13:43:04
5楼
我认为没有安全上的要求。期待高手解答此问。
回复
苯笨
2015年11月28日 14:01:55
6楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-11-28 14:05 编辑

建议看一下:
SL311-2004< <水利水电工程高压配电装置设计规范> >P19第4.4.5条及条文说明;
DL/T5352-2006< <高压配电装置设计技术规程> >P23第8.4.7条及条文说明;
GB50060-2008<<3~110kV高压配电装置设计规范>>P17第5.4.6条及条文说明.

总结:以上标准条文说明都是基本一样的,但内容都不一样.其中SL311-2004最为详细.但SL311-2004的带外壳已被DL/T5352-2006改为了全封闭型.



回复
yingying20
2015年11月28日 19:30:45
7楼
苯笨 发表于 2015-11-28 14:01 建议看一下:SL311-2004P19第4.4.5条及条文说明;DL/T5352-2006P23第8.4.7条及条文说明;谢谢 ..服务周到。。连规范都提供了。。虽然1个土木bi,但是很值啊
回复
yingying20
2015年11月28日 19:45:18
8楼
从6楼提供的资料,看不出来变压器和高压柜之间有没有距离要求
回复
wlz163dyx
2015年11月28日 20:51:09
9楼
距离主要考虑散热和维护通行的需要吧,干变发热量很大的。我们这里有六台干变在同一个室内,配置了大功率工业空调。
回复
yingying20
2015年11月28日 22:24:52
10楼
wlz163dyx 发表于 2015-11-28 20:51 距离主要考虑散热和维护通行的需要吧,干变发热量很大的。我们这里有六台干变在同一个室内,配置了大功率工 …和低压柜可以贴临。。按照散热和维护通道应该也分开
回复
苯笨
2015年11月29日 13:20:36
11楼
yingying20 发表于 2015-11-28 22:24 和低压柜可以贴临。。按照散热和维护通道应该也分开对于干式变:与低压配电装置相邻情况(图籍中无与中压配电装置相邻的情况),SL311-2004中IP2X表示防止大于12mm的固体物体侵入,防止人的手指接触到灯具内部的零件防止中等尺寸(直径大12mm)的外物侵入。GB50060-2008配电装置的网状遮拦网孔不应大于40x40mm.所以GB50060-2008中不再提IP2X.但DL/5352-2006强调为全封闭.维护通道最小距离为600mm.从规范看,可以与中压配电装置相邻.但图籍没有与中压相邻,只有与低压相邻,为什么?因为低压进线母线.母线主要看载流量,变压器配出到低压柜一般设计先考虑母线,电缆也有,但多根电缆(由于载流量大,选多根)往低压柜主母线上不好接.一但一根有问题,影响面大,所以尽量选母线方式.中压柜侧由于配出是电缆且往变压器,接线方便.所以,干式变一般都是与低压柜相邻,不与中压柜相邻.
回复