四层宿舍的消防设计
meisuifeng168
2015年11月26日 11:13:41
只看楼主

我现在做一个四层中学生学生宿舍,四层,单面布置,建筑面积2200平米,体积7000立方米,请问,是否需要设置室内消火栓

我现在做一个四层中学生学生宿舍,四层,单面布置,建筑面积2200平米,体积7000立方米,请问,是否需要设置室内消火栓
免费打赏
crystal729
2015年11月26日 14:44:27
2楼
如果建筑高度超过15米就需要,否则不需要。
回复
版专攻
2015年11月26日 15:03:51
3楼
支持楼上意见,高度超过15m或者体积大于10000立方就需要做
回复
basketballhua
2015年11月26日 16:56:09
4楼
学习下,谢谢了
回复
雁字回时666
2015年11月26日 20:14:03
5楼
本帖最后由 雁字回时666 于 2015-11-26 20:15 编辑

建规第八章有写的,建筑高度大于15m 或体积大于10000立方米的办公建筑、
教学建筑和其他单、多层民用建筑。应设置室内消火栓
回复
dai18755556625
2015年11月27日 15:05:41
6楼
学生宿舍按旅馆类人员密集套 建议体积超过5000就做,这是问过消防的意见~~~
回复
co1448068656327
2015年11月28日 10:04:52
7楼
楼上应该是正解