菜鸟笔记14-塑壳式断路器额定电流与脱扣器额定电流及内部附件
一曲折扇情
2015年11月25日 13:36:23
只看楼主

本帖最后由 行在路上 于 2015-12-1 15:58 编辑 1.塑壳式断路器额定电流与脱扣器额定电流附表;2.塑壳式断路器内部附件及其含义;

本帖最后由 行在路上 于 2015-12-1 15:58 编辑

1.塑壳式断路器额定电流与脱扣器额定电流附表;
2.塑壳式断路器内部附件及其含义;

塑壳式断路器额定电流与脱扣器额定电流.png


塑壳式断路器附件含义.png

smartspring
2015年11月25日 13:48:22
2楼
请教一下塑壳断路器的额定电流有小于63A的吗?这里的脱扣电流是否为长延时脱扣电流?提前谢谢您的回复。
回复
一曲折扇情
2015年11月25日 14:14:23
3楼
smartspring 发表于 2015-11-25 13:48 请教一下塑壳断路器的额定电流有小于63A的吗?这里的脱扣电流是否为长延时脱扣电流?提前谢谢您的回复。 …刚看了下样本,好像还有32A的。
回复
smartspring
2015年11月25日 14:17:53
4楼
行在路上 发表于 2015-11-25 14:14 刚看了下样本,好像还有32A的。 谢谢您的回复。
回复
beida_energy
2015年11月25日 15:18:45
5楼
上表上的额定电流,应该是指壳架电流。就是该断路器的最大电流值。
后面的系列值才是额定电流值。就是整定倍数乘以额定值才是选择后的断路器的额定值。
所有的系列值都是可以长期运行的,但动作的电流是不一样的。
回复
smartspring
2015年11月25日 15:22:36
6楼
beida_energy 发表于 2015-11-25 15:18 上表上的额定电流,应该是指壳架电流。就是该断路器的最大电流值。后面的系列值才是额定电流值。就是整定 … 谢谢您的回复。我理解是以额定电流63A为例,其延时脱扣器整定电流有表中的一系列值,如其中的63A则对应整定倍数为1,不知道我这样理解是否正确?再次谢谢您的回复
回复
一曲折扇情
2015年11月25日 15:39:08
7楼
beida-energy,你的跟我开始的理解一样,其实也是对的。后来我看到了下图的内容,才豁然开朗
回复
一曲折扇情
2015年11月25日 15:43:05
8楼
beida_energy 发表于 2015-11-25 15:18 上表上的额定电流,应该是指壳架电流。就是该断路器的最大电流值。后面的系列值才是额定电流值。就是整定 …整定你是怎么弄的?教教我呗
回复
beida_energy
2015年11月25日 16:26:43
9楼
smartspring 发表于 2015-11-25 15:22 谢谢您的回复。我理解是以额定电流63A为例,其延时脱扣器整定电流有表中的一系列值,如其中的63A则对应 …不是, 一个断路器的整定倍数式确定的,变不了。所以,全系列的额定电流值的整定倍数都是一样的,比如C曲线,整定倍数为5-10倍。
回复
smartspring
2015年11月25日 16:46:18
10楼
beida_energy 发表于 2015-11-25 16:26 不是, 一个断路器的整定倍数式确定的,变不了。所以,全系列的额定电流值的整定倍数都是一样的,比如C曲 … 谢谢您的再次回复。在下还是不太理解,在下下来找点资料再学习一下。有问题再请教您。
回复
y806099267
2015年11月28日 18:09:44
11楼
smartspring 发表于 2015-11-25 13:48 请教一下塑壳断路器的额定电流有小于63A的吗?这里的脱扣电流是否为长延时脱扣电流?提前谢谢您的回复。 …看各个厂家的样本 63安以下的塑壳断路器基本上每个厂家都是有的
回复

相关推荐