工地的临建办公区,这两天降温,空调电暖器全打开了,打开后空调不制热,而且台式电脑也自动关机。我去看了下总配电箱,进线是25平方的铝线,但零线是16平方。我大致看了下办公区总功率大约在21kw左右。是不是进线的零线(16平方铝线)太小,产生的降压?出线和进线一样的规格。解决方法:取相线里的一根25平方的铝线作为零线,废除16平方的线,只用两相供电。可以吗?
北方郎 发表于 2015-11-24 15:15 临时板房火灾事故多发 进线电缆千万不能选小了哈恩恩,知道。明天换线,不过进线的25平方的铝线应该不用了吧,
回复
13楼
两相电源怎么供三相设备呢
回复
14楼
小钱002 发表于 2015-11-24 15:46 恩恩,知道。明天换线,不过进线的25平方的铝线应该不用了吧,恩,卖了吧。
回复
15楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-11-24 16:07 编辑
“总功率大约在21kw左右”,“进线是三相四线”,“25平方的铝线,但零线是16平方”,电缆多少长度?
到前面电源开关上检查一下,电源是不是三相火线都接上了,线头有没有烧过变色的,铝丝外表面有没有氧化铝,接触不良的情况有没?
正常50米长度的电缆(铝芯)25平方的,三相四线供电给21KW是没问题的。但负荷三相要分匀,稍差点最大相到80A也不会电脑开不起来的。
如果是单相220V供电过来的,21KW负荷电流会达107A左右,这样的话,建议把四芯电缆的黄红(二根芯线)合并接L线,绿蓝合并接N线,前面接在100A的漏电开关下,办公房侧打接地极,引PE线接到办公房总箱的PE排上,将就使用一下,马上去找一根70平方的三芯电缆换上!
回复
16楼
czy24680 发表于 2015-11-24 15:59 两相电源怎么供三相设备呢没有三相设备,,,我没说清楚。还有就是应该不是零线细的原因。。。谢谢大家
回复
17楼
ccc___ 发表于 2015-11-24 16:05 “总功率大约在21kw左右”,“进线是三相四线”,“25平方的铝线,但零线是16平方”,电缆多少长度?到 …恩谢谢答复,从配电箱到我们办公室大概是100米,手头没表,看不了电压电流。还有就是单向的零线有电流,三相四线里的零线应该是没电流的吧?
回复
18楼
小钱002 发表于 2015-11-24 16:11 恩谢谢答复,从配电箱到我们办公室大概是100米,手头没表,看不了电压电流。还有就是单向的零线有电流,三 …先去看看电源开关是几极的!铝芯电缆接开关处有没有接触不良(发热、变色),电缆中间有没接头(接头上有没有发热)。
回复
19楼
ccc___ 发表于 2015-11-24 16:34 先去看看电源开关是几极的!铝芯电缆接开关处有没有接触不良(发热、变色),电缆中间有没接头(接头 …3p开关,不加n线头看着挺好,
回复
20楼
调整单相负荷,使三相平衡。
检查接线端子,使其接触良好。
计算负荷电流和电压损失,若不满足要求只能换线。
回复
21楼
换线是硬道理.
否则,把空调关了.
回复