请前辈帮忙看看分析的对不
小钱002
小钱002 Lv.2
2015年11月24日 10:42:08
只看楼主

工地的临建办公区,这两天降温,空调电暖器全打开了,打开后空调不制热,而且台式电脑也自动关机。我去看了下总配电箱,进线是25平方的铝线,但零线是16平方。我大致看了下办公区总功率大约在21kw左右。是不是进线的零线(16平方铝线)太小,产生的降压?出线和进线一样的规格。解决方法:取相线里的一根25平方的铝线作为零线,废除16平方的线,只用两相供电。可以吗?

2015年11月25日 08:13:41
22楼
小钱002 发表于 2015-11-24 16:53 3p开关,不加n线头看着挺好,N线接哪了,接头如何,请电工来测量电流和电压,把故障处理掉。
回复
laohuang168
2015年11月25日 10:36:53
23楼
可以想像得到,办公区的所有电脑都并在一起,接到了同一相电源上了(临时办公区用电都这样,一个排插连着一个排插)。
将它们尽可能均匀地分配到三相电源中去吧!
这样在N线上只会存在较小的电流,16平的铝线没问题。
回复
小小小的小
2015年11月25日 11:01:06
24楼
路过,学习一下
回复
co1441289012703
2015年11月25日 12:05:14
25楼
小钱002 发表于 2015-11-24 15:44 进线是380v的,100个电流应该是分配到abc三相上了,就是可能不均匀。应该不用换进线,我再查查出线吧我是新手 21KW 三相四线供电 计算电流100A是怎么算出来了的,单相供电感觉就100A吧
回复
小钱002
2015年12月01日 11:20:25
26楼
赫连飞雪 发表于 2015-11-25 12:05 我是新手 21KW 三相四线供电 计算电流100A是怎么算出来了的,单相供电感觉就100A吧220的用电设备 1千瓦大概4.5个电流,380的1千瓦大概2个电流
回复

相关推荐

APP内打开