工地的临建办公区,这两天降温,空调电暖器全打开了,打开后空调不制热,而且台式电脑也自动关机。我去看了下总配电箱,进线是25平方的铝线,但零线是16平方。我大致看了下办公区总功率大约在21kw左右。是不是进线的零线(16平方铝线)太小,产生的降压?出线和进线一样的规格。解决方法:取相线里的一根25平方的铝线作为零线,废除16平方的线,只用两相供电。可以吗?
快点啊,等着供暖,,要被冻碎了
回复
4楼
380V都带不起来换成220V就更别说了,换进线吧
回复
5楼
除了台式机和空调不制热,都好好的啊,进线是三相四线,应该不是每一相都在100个流吧,
回复
6楼
1513335656 发表于 2015-11-24 10:57 380V都带不起来换成220V就更别说了,换进线吧除了台式机和空调不制热,都好好的啊,进线是三相四线,应该不是每一相都在100个流吧,
回复
7楼
小钱002 发表于 2015-11-24 11:11 除了台式机和空调不制热,都好好的啊,进线是三相四线,应该不是每一相都在100个流吧,你说的都好好的的用电设备应该是小灯泡这些吧 像空调电脑就不一样了 你进线25的换成铜芯的25还可以
回复
8楼
小钱002 发表于 2015-11-24 10:43 快点啊,等着供暖,,要被冻碎了临时板房火灾事故多发 进线电缆千万不能选小了哈
回复
9楼
如果21kW全接在一相上,当然不能用了,25平方铜导线也不行。均布的话,25平方铝导线是没问题的。不过临电能用铝导线吗?
回复
10楼
fitman 发表于 2015-11-24 15:19 如果21kW全接在一相上,当然不能用了,25平方铜导线也不行。均布的话,25平方铝导线是没问题的。不过临电能 …谢谢,我明白您的意思了。手头没掐表,看不了电压单流,是因为压降太大吗?所以电压过低?
回复
11楼
吕小清703 发表于 2015-11-24 15:06 你说的都好好的的用电设备应该是小灯泡这些吧 像空调电脑就不一样了 你进线25的换成铜芯的25还可以进线是380v的,100个电流应该是分配到abc三相上了,就是可能不均匀。应该不用换进线,我再查查出线吧
回复