请教低压断路器的额定电流问题
smartspring
smartspring Lv.14
2015年11月23日 15:10:46
只看楼主

没有理解为什么低压断路器的额定电流为什么要小于电缆的持续载流量? 提前谢谢您的回复。

没有理解为什么低压断路器的额定电流为什么要小于电缆的持续载流量? 提前谢谢您的回复。
免费打赏
xiamuzhixin
2015年11月23日 15:52:25
2楼
个人觉得,应该是断路器的长延时整定值,小于电缆的持续载流量。配电手册第三版631页。

就这个问题,我也请教过几个老同志,各有其说法。
个人理解是各家各型号的断路器对长延时整定的范围不一样,所以设计中为了方便选型才采用额定电流值作为长延时整定值的代替。
回复
smartspring
2015年11月23日 16:05:24
3楼
xiamuzhixin 发表于 2015-11-23 15:52 个人觉得,应该是断路器的长延时整定值,小于电缆的持续载流量。配电手册第三版631页。就这个问题,我也 … 谢谢您的回复。不想您也曾遇到在下现在遇到的问题,:D。 我理解您说的是将断路器的额定电流作为断路器的长延时整定值?如我这样理解您所说的是正确的话?是有一定道理的,再次谢谢您的回复。
回复
风平浪静02
2015年11月23日 16:32:39
4楼
楼主问题可能有误,断路器额定电流不等于过流脱口整定电流。磁脱口整定电流一般是额定电流的10倍,热脱口整定电流可以按照需要定制整定。如,额定电流为400A 热脱口整定最小可以在200A甚至更小。
这样热脱口整定电流应该小于电缆持续载流,不然电缆已经过载断路器还不能动作岂非得不到保护作用。
回复
smartspring
2015年11月23日 16:38:14
5楼
风平浪静02 发表于 2015-11-23 16:32 楼主问题可能有误,断路器额定电流不等于过流脱口整定电流。磁脱口整定电流一般是额定电流的10倍,热脱口整 … 谢谢您的再次出手帮助。在下提出这个问题是因为在下在看下图图中的论文时提到的。再次谢谢您的回复。
回复
smartspring
2015年11月23日 16:38:37
6楼
图在这里,再次谢谢您的回复。
回复
beida_energy
2015年11月23日 17:03:58
7楼
如果电缆的截面小,其持续额定电流小的话, 那么一旦过载了是保护元件动作还是使电缆发热呢?
这么很明确了吗?
很显然,电流的路径不能热,但是保护元件过载时应该动作。电缆作为电流的路径不仅要考虑正常情况下,还要考虑事故情况下,就是说, 电缆的截面不仅式满足使用,还要满足保护。
回复
wangzongfei0805
2015年11月23日 18:19:20
8楼
保护的原则就是用易更换的设备保护不易更换的设备,用便宜的设备保护贵的设备。电缆的稳态就是持续载流能力,超过稳态就会一直发热直到烧毁电缆。低压断路器额定电流也是断路器的稳态,超过这个稳态断路器也会跳闸,断路器有判别能力保护功能,所以用来保护无判别功能的电缆。
回复
co1440387652174
2015年11月23日 21:13:21
9楼
万一过流了,断路器先动作,保护后边的电缆啊
回复
smartspring
2015年11月24日 09:28:51
10楼
wangzongfei0805 发表于 2015-11-23 18:19 保护的原则就是用易更换的设备保护不易更换的设备,用便宜的设备保护贵的设备。电缆的稳态就是持续载流能力 … 谢谢您的回复。理解了。
回复
smartspring
2015年11月24日 09:29:14
11楼
beida_energy 发表于 2015-11-23 17:03 如果电缆的截面小,其持续额定电流小的话, 那么一旦过载了是保护元件动作还是使电缆发热呢?这么很明确了 …谢谢您的回复。理解了。
回复

相关推荐

APP内打开