想请教各位 根据系统图如何确定需要做成配电柜还是配电箱
想请教各位 根据系统图如何确定需要做成配电柜还是配电箱
2楼
一般系统图配电柜的有高度一栏.
回复
3楼
苯笨 发表于 2015-11-20 16:12 一般系统图配电柜的有高度一栏.是我没说清楚 我想问比如知道了一共多少回路还有开关电缆选型 设计成配电箱还是配电柜怎么判定
回复
4楼
安装条件 配置要求决定
回复
5楼
陈氏屾人 发表于 2015-11-20 16:21 安装条件 配置要求决定能具体说说么
回复
6楼
高天问 发表于 2015-11-20 16:22 能具体说说么你有好多个开关嘛?安装在哪里嘛?
回复
7楼
高天问 发表于 2015-11-20 16:18 是我没说清楚 我想问比如知道了一共多少回路还有开关电缆选型 设计成配电箱还是配电柜怎么判定一般系统图竖着画为柜,横着画为箱.详细需要看图.看多少负荷,是什么东东,像路灯的供电可用柜也可用箱,有时也根据安装空间确定.
回复
8楼
回复
10楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-11-20 21:52 编辑 高天问 发表于 2015-11-20 16:18 是我没说清楚 我想问比如知道了一共多少回路还有开关电缆选型 设计成配电箱还是配电柜怎么判定总容量在200KVA及以上时,宜装配电柜(安装在配电室内);总回路在20路及以上配电回路数时,宜装配电柜;有电缆120平方规格的2根及以上时,宜装配电柜;单台电机在75KW及以上都,宜装配电柜;电源是1000V及以上高压(需装变压器)时,应装配电柜!
回复
11楼
路过,学习中