我是搞成套的,刚做了一台欧变,1250的变压器,高低压与变压器全部连接好,现在需要送电调试,但是自己的线才6平方,问一下变压器的空载运行电流有多大,我现在在低压侧反送电可以吗,请高手指点,麻烦稍微详细点,本人理解能力有限,谢谢
我是搞成套的,刚做了一台欧变,1250的变压器,高低压与变压器全部连接好,现在需要送电调试,但是自己的线才6平方,问一下变压器的空载运行电流有多大,我现在在低压侧反送电可以吗,请高手指点,麻烦稍微详细点,本人理解能力有限,谢谢
2楼
1250的低压侧额定电流为1804A,空载电流为36A~180.4,6平方的线是不够的
回复
3楼
18厘米 发表于 2015-11-19 18:07 1250的低压侧额定电流为1804A,空载电流为36A~180.4,6平方的线是不够的空载电流指的是高压侧的吧,低压那边总进线开关不合
回复
4楼
18厘米 发表于 2015-11-19 18:07 1250的低压侧额定电流为1804A,空载电流为36A~180.4,6平方的线是不够的出厂调试,这样送电变压器是空载运行的状态吧?可以这样送电调试吗,如果可以,要注意些什么
回复
5楼
不同型号空载电流不同,可查产品样本。
回复
6楼
变压器的空载电流是额定电流的2-10%,空载损耗是额定功率的0.1-1%
回复
7楼
回复
8楼
10KV变压器应做高压试验(耐压试验和变比试验及直流电阻测量),在没有做高压试验(合格前)是不能用倒送电的方法试验变压器的。