当地下室底板后浇带封闭,底板以及后浇带处会产生渗水,施工工程中怎么处理可以改善这种现象
当地下室底板后浇带封闭,底板以及后浇带处会产生渗水,施工工程中怎么处理可以改善这种现象
2楼
本帖最后由 wangjiyiok 于 2015-11-19 11:14 编辑
除了按正常工艺施工外,还可以根据情况想些特殊办法,比如:加引水管,或者浇筑后浇带时高出底板5cm,宽出后浇带50cm,事后渗漏一般注浆会有较好效果
回复
3楼
最简单的方法的是注浆了,
回复
4楼
后浇带施工前各项工作都要做好吧
止水带正确安装,后浇带内清理干净,凿毛等按正确的施工步骤走。
另一个就是不能抢工期,在沉降伸缩还未完成时就急忙浇筑混凝土封闭。
后浇带施工完成后渗水,可将接缝上面用环氧树脂粘合剂分段封口,然后用高压泵从一端向缝内注入水溶性聚氨脂堵漏剂。
回复
5楼
tyroes 发表于 2015-11-19 11:59 后浇带施工前各项工作都要做好吧止水带正确安装,后浇带内清理干净,凿毛等按正确的施工步骤走。另一个 …你好 你讲的几点我们也是按照规范一步步来做,但是等到最后几条后浇带浇筑完成就会出现局部后浇带与地下室底板交接处渗水,目前已经在用注浆堵漏
回复
6楼
平凡的一生 发表于 2015-11-19 11:28 最简单的方法的是注浆了,说实话 现在注浆便宜了,前几年贵
回复
7楼
wangjiyiok 发表于 2015-11-19 11:12 除了按正常工艺施工外,还可以根据情况想些特殊办法,比如:加引水管,或者浇筑后浇带时高出底板5cm,宽出后 …高出5cm可能做到的项目不多吧,一般高2cm 宽2cm
回复
8楼
thx1314 发表于 2015-11-19 13:41 高出5cm可能做到的项目不多吧,一般高2cm 宽2cm我现在的项目下翻梁,底板上有15cm做法,建筑做法完全可以掩盖住5cm砼,没什么问题。上翻梁的更没问题了。至于具体的尺寸,这本来就不是书本上的套路,原则就是增加过水线,所以智者见智了。
回复
9楼
后浇带超前止水带设置
回复
10楼
dajiang打酱油的路过
回复
11楼
谢谢楼主 好资料
回复