请问一下浪涌保护器如何选型及浪涌保护器前面断路器的选择。
泛舟天南
2015年11月19日 09:05:43
只看楼主

本帖最后由 泛舟天南 于 2015-11-19 09:30 编辑 刚看到一张图纸,800kVA干变低压进线柜配浪涌保护器,浪涌保护器前面的开关选择100A的断路器,请问这样做对么?浪涌保护器及开关是怎么选择的呢?

本帖最后由 泛舟天南 于 2015-11-19 09:30 编辑


刚看到一张图纸,800kVA干变低压进线柜配浪涌保护器,浪涌保护器前面的开关选择100A的断路器,请问这样做对么?浪涌保护器及开关是怎么选择的呢?


QQ截图20151119093019.pngQQ截图20151119093019.png

QQ截图20151119093019.png

免费打赏
qingdaodaqingnian
2015年11月20日 09:57:54
12楼
开心老爸 发表于 2015-11-20 09:26 1.浪涌保护器前面的保护开关最好用熔断器,不宜用断路器,因为断路器有线圈,不利于雷电流的释放。2.该保 …因为断路器有线圈,不利于雷电流的释放同意这个说法!因此,根据这个理念,在本楼的这个位置,最好选择熔断器。那么在低压系统的末端,还真的基本都是断路器作为后备保护。
回复
泛舟天南
2015年11月20日 11:48:14
13楼
开心老爸 发表于 2015-11-20 09:26 1.浪涌保护器前面的保护开关最好用熔断器,不宜用断路器,因为断路器有线圈,不利于雷电流的释放。2.该保 …感谢专家的回复,若在这个位置使用的话熔断器如何选择呢也?
回复
xiamuzhixin
2015年11月20日 13:51:32
14楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2015-11-20 13:58 编辑 泛舟天南 发表于 2015-11-20 11:48 感谢专家的回复,若在这个位置使用的话熔断器如何选择呢也?基本原则是,浪涌保护器失效时,短路电流要使熔断器可靠动作。比如,SPD正常工作时也是存在泄漏电流的,当泄露电流达到某个值之后,SPD可认为失效,熔断器需要在达到这个值后切断SPD的回路,否则装设SPD处相当于对地短路。而这个值为多少和具体的型号有关。所以一般都是由厂家选择SPD上端的熔断器。另外,SPD能够在多短的时间内泄放掉雷电流,而熔断器不能在这段时间内被雷电流熔断,这也和制造商的数据有关。在没有进一步资料的情况下,设计是没法确定这些值的。最后就是,SPD上端的熔断器需要比SPD所在回路上端的开关小,不然当SPD失效时,上端开关先跳,会造成断电范围扩大,同时熔断器也就失去价值了。
回复
泛舟天南
2015年11月20日 14:52:34
15楼
xiamuzhixin 发表于 2015-11-20 13:51 基本原则是,浪涌保护器失效时,短路电流要使熔断器可靠动作。比如,SPD正常工作时也是存在泄漏电流的,当 …谢谢您的答案,受教了~
回复
大同00
2015年11月22日 23:16:44
16楼
SPD最好选用专用保护装置。
回复
巴亚
2015年11月23日 09:09:00
17楼

路过,学习了
回复

相关推荐

APP内打开