请问一下浪涌保护器如何选型及浪涌保护器前面断路器的选择。
泛舟天南
2015年11月19日 09:05:43
只看楼主

本帖最后由 泛舟天南 于 2015-11-19 09:30 编辑 刚看到一张图纸,800kVA干变低压进线柜配浪涌保护器,浪涌保护器前面的开关选择100A的断路器,请问这样做对么?浪涌保护器及开关是怎么选择的呢?

本帖最后由 泛舟天南 于 2015-11-19 09:30 编辑


刚看到一张图纸,800kVA干变低压进线柜配浪涌保护器,浪涌保护器前面的开关选择100A的断路器,请问这样做对么?浪涌保护器及开关是怎么选择的呢?


QQ截图20151119093019.pngQQ截图20151119093019.png

QQ截图20151119093019.png

xiamuzhixin
2015年11月19日 09:22:46
2楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2015-11-19 09:38 编辑

浪涌前面不能用断路器,要用熔断器。

至于熔断器的参数,和浪涌的厂家参数有关,一般由厂家来决定。

浪涌的选择可看看防雷规范,有相应的条款。
回复
泛舟天南
2015年11月19日 09:27:22
3楼
:Q 到底怎样啊~刚刚看的是审过的蓝图~
回复
泛舟天南
2015年11月19日 09:43:53
4楼
找到个答案不知道对不对:
想问一下出处
一、浪涌保护器上端开关或熔断器选择方法:
浪涌保护器的最大保险丝强度“A”;
接入配电线路最大供电电流“B”;
开关或熔断器的断路电流“C”。
当:B>A时 C小于等于A
当:B=A时 C小于A或不安装C
当:B 这是电涌保护器厂推荐的配置:
浪涌保护器(KA) 断路器(A)
15 16
25 25
45 32
65 50
80-100 100
浪涌保护器加熔断器的作用:
⑴ 防止因雷击而产生的工频续流(针对放电间隙型器件)对SPD及其线路的损坏。
⑵ 方便维护更换SPD。
⑶ 防止因SPD老化(如mov器件的漏流增大)而造成线路故障
⑷ 以避免浪涌保护器本身出现短路击穿(限压型SPD)或工频续流(开关型SPD)时,造成主电源进线开关跳闸而导致断电范围扩大。
采用断路器比熔断器好,熔断器熔断后不易被发现。
回复
xiamuzhixin
2015年11月19日 09:49:09
5楼
泛舟天南 发表于 2015-11-19 09:43 找到个答案不知道对不对:想问一下出处一、浪涌保护器上端开关或熔断器选择方法: SPD上端用断路器是错的,详见王厚余600问。
回复
泛舟天南
2015年11月19日 13:12:34
6楼
本帖最后由 泛舟天南 于 2015-11-19 13:13 编辑 xiamuzhixin 发表于 2015-11-19 09:49 SPD上端用断路器是错的,详见王厚余600问。看过了14.23,受教了,另如果是熔丝的话熔丝大小如何选择呢?
回复
co1428980573363
2015年11月19日 15:00:26
7楼
浪涌保护器上面到底接熔断器还是断路器,看情况
回复
小小小的小
2015年11月19日 15:20:54
8楼
路过,学习了
回复
beida_energy
2015年11月19日 20:32:38
9楼
xiamuzhixin 发表于 2015-11-19 09:22 浪涌前面不能用断路器,要用熔断器。至于熔断器的参数,和浪涌的厂家参数有关,一般由厂家来决定。可以用断路器的。浪涌前面的断路器就是浪涌本身的后备保护,浪涌动作时断路器并不动作。所以,在这个地方, 浪涌的容量较大,选择100A的,还是可以的。
回复
xiamuzhixin
2015年11月19日 21:43:36
10楼
beida_energy 发表于 2015-11-19 20:32 可以用断路器的。浪涌前面的断路器就是浪涌本身的后备保护,浪涌动作时断路器并不动作。所以,在这个 …600问14.23
回复
开心老爸
2015年11月20日 09:26:57
11楼
1.浪涌保护器前面的保护开关最好用熔断器,不宜用断路器,因为断路器有线圈,不利于雷电流的释放。
2.该保护开关的目的是防止浪涌保护器故障发生短路,而不是保护浪涌互感器本身,因此选择原则是能保护该处的短路电流。而熔断器的分段能力通常比断路器要大,因此选用熔断器还是更好些。
3.浪涌保护器开关不应大于进线主断路器。
回复