这个工程在广东地区,现在后浇带想要浇筑了,发现后浇带内钢筋收两块板的挤压变形了,这个该怎么处理?直接强行浇筑吗?
这个工程在广东地区,现在后浇带想要浇筑了,发现后浇带内钢筋收两块板的挤压变形了,这个该怎么处理?直接强行浇筑吗?
12楼
打酱油的路过
回复
13楼
进来学习一下
回复
14楼
觉得有点奇怪。按道理,混凝土硬化过程是会收缩的,做后浇带的意义就是分段浇筑,减少收缩变形产生的应力。你这个怎么会往中间挤?膨胀了?还是哪个变形没控制好?
回复
15楼
看来这是地下室顶板,怎么会出现下部钢筋向上弯,上部钢筋向下弯的情况,应该先找原因,检查一下,结构是否变形,再根据后浇带的位置确定处理方案,可将钢筋错开切割,调整后焊接。处理方案应征得设计单位的同意 。
回复
16楼
断开扶正后要重新焊接,正常就这样浇筑了,浮力的情况进场这样
回复
17楼
这个问题怎么解决的??我们也碰到了这样的问题