这个工程在广东地区,现在后浇带想要浇筑了,发现后浇带内钢筋收两块板的挤压变形了,这个该怎么处理?直接强行浇筑吗?
这个工程在广东地区,现在后浇带想要浇筑了,发现后浇带内钢筋收两块板的挤压变形了,这个该怎么处理?直接强行浇筑吗?
2楼
你们是按设计或者规范留的后浇带么?
我怎么记得后浇带板钢筋要不是这样做的啊
不知道后浇带已经留了多久了,沉降伸缩是否有,现在我觉得钢筋还是要断开。
期待有其他大神的回答。
回复
3楼
tyroes 发表于 2015-11-18 18:03 你们是按设计或者规范留的后浇带么?我怎么记得后浇带板钢筋要不是这样做的啊我们的后浇带图纸上就是这样要求的,这个后浇带已经打完两个多月了,还要在继续观察它是否继续偏移吗?断开之后该怎么处理呢?
回复
4楼
浇筑吧 没啥问题
要不就给断开 然后扶正
回复
5楼
1. 我没想明白怎么施工才会产生这么大的挤压变形?
2. 左侧板面钢筋上的混凝土层怎么还有那么厚?
3.间隔补充一些短钢筋,来弥补变形钢筋的不足
回复
6楼
我觉得直接浇筑没问题
回复
7楼
w913528305 发表于 2015-11-19 09:34 我们的后浇带图纸上就是这样要求的,这个后浇带已经打完两个多月了,还要在继续观察它是否继续偏移吗?断 …保守点还是问设计,现在钢筋已经变形。说不定还能搞点变更签证,挣点小钱。胆子大就综合其他大神意见,断开,扶正,然后增加一些短钢筋放在底筋与面筋中间
回复
8楼
tyroes 发表于 2015-11-19 13:51 保守点还是问设计,现在钢筋已经变形。说不定还能搞点变更签证,挣点小钱。胆子大就综合其他大神意见, …谢谢了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
9楼
搞签证是不可能的,因为是你的施工原因导致变形的
回复
10楼
zhb790818 发表于 2015-11-20 11:47 搞签证是不可能的,因为是你的施工原因导致变形的楼主说,设计就是这么设计的,不是施工的问题。但设计一般不会认错,所以变更不容易,签证找甲方,让甲方找设计去。工地上关于利益的东西还是要多博弈,不能吃哑巴亏啊。如果闷声把这件事做了,以后后浇带渗水,裂缝,人家可是不会放过你的。
回复
11楼
这种变形是正常的,到了浇筑时间,钢筋工现场需要调整后,吊模浇筑砼
回复