洁净空调风量一般都比较大,风管绘制的时候,什么时候变径?依据是什么?有没有什么规范里这方面的规定的?例如风量55000CMH,风口22个,在绘制过程中要变几次径?
洁净空调风量一般都比较大,风管绘制的时候,什么时候变径?依据是什么?有没有什么规范里这方面的规定的?
例如风量55000CMH,风口22个,在绘制过程中要变几次径?
2楼
这个要算,一般是控制流速,流速最好稳定在6m/s左右,不要变大太大就行。算一下,没有说要变几次径。
回复
3楼
zhaojg187308 发表于 2015-11-20 09:34 这个要算,一般是控制流速,流速最好稳定在6m/s左右,不要变大太大就行。算一下,没有说要变几次径。明白了,非常感谢
回复
4楼
一般是风口后位置开始变
回复
5楼
有道理。。。。。。。。。。。。。。。
回复
6楼
学习学习。。。。。。。。。。
回复
7楼
这个要算一般是控制流速法,主管6m/s,有风口的支管3m/s,无风口支管4m/s
回复
8楼
攻城师92274 发表于 2016-5-11 09:43 这个要算一般是控制流速法,主管6m/s,有风口的支管3m/s,无风口支管4m/s主管风速这么低?不是8~9之间?
回复
9楼
看气流速度啊,经过了几个风口,就可以减少那么多风,剩下的风速降低了,自然管径就可以减小了,如果差的不多,其实就没必要变径,变径做起来也不好做
回复
10楼
谢谢版主的支持
回复
11楼
nivea2012 发表于 2016-5-11 15:51 主管风速这么低?不是8~9之间?50736可以查到风速要求,空调干管推荐风速为5~6.5m/s,支管为3~4.5m/s实验室强排风的要求大概是在8~11m/s左右