只看楼主

这是别人的图,我觉得有两点好像有点问题1、双切前后的自动开关整定电流都一样不太好,如果是一个配出回路的可以这样作吗?2、配出开关用100mA的漏电,不知为什么(TN-S)?

这是别人的图,我觉得有两点好像有点问题
1、双切前后的自动开关整定电流都一样不太好,如果是一个配出回路的可以这样作吗?
2、配出开关用100mA的漏电,不知为什么(TN-S)?

200412121102824822149.jpg

免费打赏
ttt001
2004年12月12日 13:20:28
2楼
1、单出线回路可以这样做。
2、排烟风机如果设置漏电应该是注明仅作用于报警,应该是30mA。
回复
yjzll
2004年12月12日 16:07:51
3楼
..风机如果设置漏电应该是注明仅作用于报警,
原图上对热继电器是写了仅作用于报警,那这里为何还用漏电呐?
回复
ttt001
2004年12月12日 17:29:28
4楼
热继电器是考虑过载报警,与漏电报警不同类型。
回复
yjzll
2004年12月12日 17:58:37
5楼
如果不用漏电开关有什么影响吗?
另控制要求原图写了以下内容,是不是可以
回复
yjzll
2004年12月12日 18:01:14
6楼
排烟风机如果设置漏电应该是注明仅作用于报警,应该是30mA。
这个漏电只报警该如何实现?好像要把漏电的执行机构拆开来什么的吧?
回复
hys_nc
2004年12月13日 10:17:14
7楼
说明写反掉了!!!改!
回复
yjzll
2004年12月13日 21:14:38
8楼
哪里写反啦?战时平时吗?

回复