VAV空调系统调试常见问题和对策
刘小晶
刘小晶 Lv.4
2015年11月16日 09:38:47
只看楼主

1送风量不足: 主要原因:1.主风道风阀没打开,2.VAV末端一次风阀失灵,3.管道制造安装不合要求,4.漏风量大,5.系统的定静压值设定偏低,6.风柜风机反转 解决方案:1.检查管道,打开风阀2.旋紧阀轴或由厂家维修3.检查送风管道,通过打胶等方法杜绝泄漏4.反复试验后重新设定5.调换电机的三相电源线。 2空调区域过热: 主要原因:1.送风温度过高2.送风量不够3.温感器位置不合理或标定不合理

1送风量不足:
主要原因:1.主风道风阀没打开,2.VAV末端一次风阀失灵,3.管道制造安装不合要求,4.漏风量大,5.系统的定静压值设定偏低,6.风柜风机反转
解决方案:1.检查管道,打开风阀2.旋紧阀轴或由厂家维修3.检查送风管道,通过打胶等方法杜绝泄漏4.反复试验后重新设定5.调换电机的三相电源线。
2空调区域过热:
主要原因:1.送风温度过高2.送风量不够3.温感器位置不合理或标定不合理
解决方案:1.调低温感器的设定值2.参见序号1的处理方法3.将温感设在工作区,校正温感器并重新标定
3房间内局部过冷:
主要原因:1.气流组织不合理2.风口过大
解决方案:1.重新调整风口的布置,选择气流水平贴附较远的风口2.选择较小的送风口。
4噪声:
主要原因:1.系统定静压点的静压值设定过高 2.风机动力型末端的叶轮碰涡壳,风机轴承磨损、没润滑油 3.回风口位置不合理
解决方法:1.修正定静压点的设定值 2.修复变型的风机涡壳,更换轴承、加黄油 3.避免回风口设在末端的正下方
5新风不足:
主要原因:1.手动风阀没全开 2.没标定最小新风量
解决方法:1.检查阀门,将手动阀门锁定在全开位置 2.设定最小新风量,通过流量控制器控制新风阀的开度
6末端设备不正常:
主要原因:1.VAV末端一次风流量测定值异常 2.风量控制的常开和常闭颠倒 3.控制失效
解决方法1.校正传感器,保证一次风进风管与设备进风口同径,并有3-5倍管径的直管安装传感器 2.调整风量控制器常开和常闭的设置 3.检查控制器、执行器的电源、控制线路连接是否正确,厂家测试PC板是否有问题
7风口表面凝露:
主要原因:送风温度低于室内露点温度
解决方法:在送风口内侧粘贴保温材料或选用大一型号的末端设备。

放水发电
2015年11月29日 10:17:47
2楼
资料不错,学习学习
回复
bjyjh888
2015年12月08日 08:38:57
3楼
多谢楼主分享
回复
z3363888
2015年12月09日 10:24:53
4楼
顶一个
回复
不苦赔你钱
2015年12月28日 13:40:17
5楼

资料不错,学习学习
回复
co1447731146508
2016年01月06日 14:39:20
6楼
楼主大爱,学习了
回复
老有所为
2016年01月07日 09:25:06
7楼
谢谢分享,谢谢。
回复
小小神经刀
2016年01月13日 12:05:48
8楼
学习了!谢谢楼主!
回复
chunhong168_2008
2016年03月22日 17:08:09
9楼
资料不错,学习学习
回复
cfjk
2016年04月19日 14:45:35
10楼
资料不错,学习了!
回复
放水发电
2016年04月20日 14:57:56
11楼
谢谢楼主.................
回复

相关推荐

APP内打开