油浸变压器室是否应设置事故油池
jackalope
jackalope Lv.7
2015年11月15日 22:43:08
只看楼主

10kV油浸变压器,在配电房单独设置了一个变压器室,门朝外开,500kVA容量,查询样本其油量不超过1000kg。配电房为单层建筑,周围无火灾爆炸危险环境。请专家给出出主意,最好能给出规范出处和依据。

10kV油浸变压器,在配电房单独设置了一个变压器室,门朝外开,500kVA容量,查询样本其油量不超过1000kg。
配电房为单层建筑,周围无火灾爆炸危险环境。

请专家给出出主意,最好能给出规范出处和依据。
免费打赏
红苹果
2015年11月16日 00:13:24
3楼
户内的油变,油量超过100KG就得设置独立变压器室,并且要有储油或者挡油排油措施了。
回复
苯笨
2015年11月16日 05:42:30
4楼
03D201-4 <<10kV及以下变压器室布置及变配电所常用设备构件安装>>中有.
回复
zjsxzq22
2015年11月16日 07:06:33
5楼
变压器容量不是很大吗,可能不用设事故油池。
回复
fitman
2015年11月16日 09:03:03
7楼
版主说的对,出处见GB50053
回复
liyongjing12
2015年11月16日 09:03:13
8楼
学习了!:P
回复
风平浪静02
2015年11月16日 09:21:02
9楼
个人认为,主要是你的油浸变压器室内安装,应该有储油槽。免得油流满地难以清理。
回复
vigor8506
2015年11月16日 11:28:38
10楼
同意二楼的意见!户内的超过100kg就要设置储油池!
回复