请教悬挑版分布钢筋最小配筋率
qq_1405067185107
2015年11月15日 19:43:05
只看楼主

混凝土规范9.1.7中规定了单向板的分布钢筋的最小配筋率及最小钢筋直径及间距,请教各位对于类似雨棚板这样的悬挑板,垂直于受力方向的板面分布钢筋的最小配筋率、钢筋直径及间距取多少合适?

混凝土规范9.1.7中规定了单向板的分布钢筋的最小配筋率及最小钢筋直径及间距,请教各位对于类似雨棚板这样的悬挑板,垂直于受力方向的板面分布钢筋的最小配筋率、钢筋直径及间距取多少合适?
免费打赏
无间道
2015年11月16日 09:35:16
3楼
规范构造上有规定。
回复
mylond
2015年11月16日 09:51:57
4楼
砼规9.1.7~~~
回复
diu草人
2015年11月16日 10:06:52
5楼
:handshake
回复
曾晓峰
2015年11月16日 15:53:49
7楼
雨棚板这样的悬挑板,垂直于受力方向的板面分布钢筋的最小配筋率、钢筋直径及间距取多少合适?
1.规范中没查到与此(a悬挑板面筋分布筋、b板面钢筋充分利用时分配筋、c非简支计算单向连续板分布筋)完全相符的规定.。
2.近似规定有:
1)《混规》9.1.6-1......非受力方向,(板面分布筋)钢筋截面面积尚不宜小于受力方向跨中板底钢筋截面面积的1/3。
2)《混规》9.1.7当按简支板计算时,……分布筋……不宜小于受力钢筋的15%,且配筋率不宜小于0.15;分布钢筋直径不宜小于6mm,间距不宜大于250 mm,
3)《混规》9.1.8在温度……配筋率不宜小于0.10%,……
上1)是构造面筋的分布筋要求,不宜小于受力方向跨中板底钢筋截面面积的1/3。
上2)是简支板底分布筋要求,不宜小于受力钢筋的15%,且配筋率不宜小于0.15%......
上3)是温度应力构造筋要求,配筋率不宜小于0.10%
我们现在要解决的是(a悬挑板面筋分布筋、b板面钢筋充分利用时分配筋、c非简支计算单向连续板底分布筋),它们有个共同的特点:都是板中最主要的、并通过计算配置的最重要受力筋的分布筋。
不论是受力底筋的分布筋还是受力面筋分布筋,它们的明的和作用应是相同的,故我们可如下采用:
a悬挑板面筋分布筋、b板面钢筋充分利用时分配筋:
因即是受力筋又是面筋,故参上1)、2)得:
不宜小于受力方向跨中板底钢筋截面面积的【1/3】。且配筋率不宜小于0.15;分布钢筋直径不宜小于6mm,间距不宜大于250 mm,
c非简支计算单向连续板底分布筋:可参上2)即:
不宜小于受力钢筋的【15%】,且配筋率不宜小于0.15;分布钢筋直径不宜小于6mm,间距不宜大于250 mm,
回复
曾晓峰
2015年11月16日 16:01:07
8楼
欢迎关注【每日一论设计中常见问题】的改版【每日——问与答】
回复
sxxacadx
2015年11月18日 14:42:37
9楼
刷土木币 嘿嘿
回复
hdxs31
2015年12月01日 14:51:54
10楼
学习了,来学习的哈哈哈
回复
fangfang769
2016年07月20日 16:26:30
11楼
能不能给一点有建设性的答复,规范应该没有旧体要求,可以参照单向板非受力边要求
回复
秋山chiang
2017年02月27日 16:36:29
12楼
规范中没有具体的要求,根据受力特点进行归类。
回复
sky007008
2017年02月28日 08:04:46
13楼
非常感谢楼主,好资料
回复

相关推荐

APP内打开