VAV变风量系统施工实施
刘小晶
刘小晶 Lv.4
2015年11月13日 09:56:03
来自于建筑规范
只看楼主

1. VAV空调系统的空调水管道比定风量空调系统简单一些,管道施工遵循GB50243-2002《通风空调工程施工质量验收规范》即可。特别在南方,VAV末端没有冷凝水管和热水管,避免了可能出现冷凝水排水不畅等质量通病,并且可以适当提高天花板的标高。 2. 为减小紊流,更好控制流量,最初的VAV空调风系统常采用椭圆型的金属薄板风管,是一种工厂加工的成型产品。这种风管的制作和安装在GB50243-2002和GBJ141-2004《通风管道技术规程》中均无详细的描述,工程实施中可以参照国内金属螺旋圆型风管的标准进行生产,同时参考SMACNA(美国空调钣金协会)的指引,按照1.5倍的设计压力要求生产厂家进行风管的强度和严密性测试,并提供测试合格的报告。

3. 为降低室内噪声,许多的VAV空调设计要求VAV末端的出风管采用内保温,由于末端的出风管尺寸较小,内保温施工非常的困难,工效极低,致使公司在该项目中的风管制安人工费比正常高出一倍,蒙受了一定的损失。在美国大使馆北京新馆的建设中,如果当时工期允许,能有足够的时间说服美方使用同样具有良好消声功能的玻璃纤维复合板风管替代原设计,将是一个双赢的局面。
4. VAV空调系统的进、出风口和风管间基本都是采用保温的金属软管连接的,安装时必须注意是进风口处的风量传感器要求被测气流稳定,因此进风管与设备进风口应同径,并有保持4-5D的直管段;由于这类软管的比摩阻较大,因此软管不宜过长,必须控制在3-5米范围内,当有个别风口离设备较远时,可以先用玻璃纤维复合板风管过渡。
5. VAV末端到货前机电承包商应事先和总包协调,准备好通风、干燥的库房,做好防雨、防潮措施。拆箱后应按下设备的一次风阀按钮,查看风阀能否灵活转动。再察看风速传感器是否有松动或脱落的现象,检查无误后方可安装。
免费打赏
xuan880109
2015年11月13日 10:28:16
2楼
感谢分享!学习了!
回复
加倍努力
2015年11月13日 14:02:44
3楼
学习了,感谢楼主!
回复
bjyjh888
2015年12月08日 08:38:33
4楼
多谢楼主分享
回复
龙行天下520
2015年12月08日 09:07:03
5楼
谢谢楼主!好资料。
回复
龙行天下520
2015年12月08日 09:07:26
6楼
谢谢楼主!好资料。
回复
hncjjwc
2016年03月19日 22:24:44
7楼
感谢分享学习了
回复
chunhong168_2008
2016年03月22日 17:07:00
8楼
感谢分享!学习了!
回复
成风灬氏
2016年04月29日 08:32:04
9楼
感谢分享,学习了
回复
qq_1416292408971
2016年06月13日 11:40:49
10楼
{:2_78:}{:2_78:}{:2_78:}{:2_78:}{:2_78:}{:2_78:}
回复
guohesifen
2016年06月13日 11:53:50
11楼
我们不生产资源,只做资源的搬运工
回复

相关推荐

APP内打开