小区变压器计算负荷的问题。
co1429705877868
2015年11月10日 23:22:50
只看楼主

本帖最后由 吃喝在工地 于 2015-11-10 23:36 编辑 计算负荷是额定容量(kW)乘以需要系数?还是额定容量(kW)乘以同时系数?还是额定容量(kW)乘以需要系数再乘以同时系数?到底应该怎么算?对于小区内商业用电,地下车库这些地方的计算负荷怎么算?

本帖最后由 吃喝在工地 于 2015-11-10 23:36 编辑

计算负荷是额定容量(kW)乘以需要系数?还是额定容量(kW)乘以同时系数?还是额定容量(kW)乘以需要系数再乘以同时系数?到底应该怎么算?对于小区内商业用电,地下车库这些地方的计算负荷怎么算?
免费打赏
ljphb
2015年11月11日 10:07:47
2楼
具体见规范民用建筑设计计算示例图集
回复
engineershao
2015年11月11日 15:05:44
3楼
直接乘以配置系数,配置系数是综合考虑需要系数、同时系数、功率因数的一个参数
回复
sven2
2015年11月12日 11:08:36
4楼
也是想同问?盼高手支招
回复
sven2
2015年11月12日 11:09:12
5楼
盼高手支招,最好能举例说明,谢谢
回复
一曲折扇情
2015年11月12日 11:25:02
6楼
我就说下我是怎么算的吧。小区住宅照明(公用工程),按(用户负荷*0.5)来选择变压器容量,10kV公用配电室变压器容量不宜大于800kVA,如果计算的容量过大,可以用多台变压器,其中0.5为配置系数(湖北省规定)。其他公用设施(专用工程),根据负荷在《工业与民用配电手册》中查表,查出需要系数,功率因数等,按公式:Pj=Pe*Kx Qj=Pj*tanΦ Sj=。。。 Ij=。。。。计算出Pj,Qj,Sj,Ij。然后取有功同时系数0.85,无功同时系数0.95,计算出Pj,Qj,Sj,由这些值可以算出此时的功率因数(此值为补偿前的功率因数),然后进行无功补偿,补偿到0.95,根据补偿前和补偿后的功率因数查表,可以查出无功补偿率qc。补偿容量Qc=Pj*qc,计算补偿后的设备容量:Pj,Qj,Sj,Ij。再就是要考虑变压器损耗,ΔPb=0.01Sj,ΔQb=0.05Sj。变压器负荷率75%-85%,选择变压器台数和容量。好像说的不太清楚,哈哈。
回复
dulisanjiaomao
2015年11月12日 16:18:15
7楼
楼主 这是广东省2014年业扩工程的技术导则。你可以百度搜索参考下 。另外算居民的负荷要根据当地供电局的负荷计算要求的。
回复
dulisanjiaomao
2015年11月12日 16:20:10
8楼
dulisanjiaomao 发表于 2015-11-12 16:18 楼主 这是广东省2014年业扩工程的技术导则。你可以百度搜索参考下 。另外算居民的负荷要根据当地供电局的 …另外还有个同时系数的 根据户数确定的 户数越多 系数越小
回复
sven2
2015年12月16日 15:34:30
9楼
行在路上 发表于 2015-11-12 11:25 我就说下我是怎么算的吧。小区住宅照明(公用工程),按(用户负荷*0.5)来选择变压器容量,10kV公用配电室 …学习了,谢谢