钻孔灌注桩钢筋笼纵筋接长时用绑扎连接可不可以?
qq_1447157481546
2015年11月10日 20:14:23
来自于建筑施工
只看楼主

钻孔灌注桩钢筋笼纵筋接长时用绑扎连接可不可以?如题,因工地存在争议,有的认为必须要焊接,有的认为绑扎可以,请问:1.钻孔灌注桩钢筋笼纵筋接长时用绑扎连接可不可以?在哪本书上有相应的规定呢?2.如果是旋挖桩桩的钢筋笼,在桩头破除后发现钢筋锚固长度不够,纵筋接长时用绑扎连接可不可以?

钻孔灌注桩钢筋笼纵筋接长时用绑扎连接可不可以?
如题,因工地存在争议,有的认为必须要焊接,有的认为绑扎可以,请问:

1.钻孔灌注桩钢筋笼纵筋接长时用绑扎连接可不可以?在哪本书上有相应的规定呢?

2.如果是旋挖桩桩的钢筋笼,在桩头破除后发现钢筋锚固长度不够,纵筋接长时用绑扎连接可不可以?



免费打赏
qq_1477098447761
2016年10月22日 09:16:29
12楼
首先看主筋是多大或有无图纸要求,一般宜采用焊接的搭接方式。如主筋在20mm以上就必须采用焊接或机械连接,要求可参展jgj18和gb50204。18mm以下可采取绑扎搭接,但要保证搭接长度。
回复
kunhui520
2016年10月22日 09:53:31
13楼