喷淋有上喷和下喷时流量管径计算
behappy1314
2015年11月10日 13:34:07
只看楼主

现在有个项目,装饰做吊顶,超过800mm,喷淋做上下喷,那按照中危1考虑,喷淋的流量怎么计算,是上下喷合在一起计算吗?那管径如何考虑?还是按照单侧考虑?

现在有个项目,装饰做吊顶,超过800mm,喷淋做上下喷,那按照中危1考虑,喷淋的流量怎么计算,是上下喷合在一起计算吗?那管径如何考虑?还是按照单侧考虑?

免费打赏
萌萌的忧伤
2015年11月10日 16:37:56
2楼
同样的疑问
回复
lichangan1000
2015年11月10日 16:45:08
3楼
消防前提条件,同一时间发生一起火灾。于是乎吊顶上着火,则吊顶下不着火,反之亦然。管径计算就这么简单。
回复
lightling
2015年11月12日 16:57:12
4楼
见喷规7.1.8条
回复
lightling
2015年11月12日 17:00:13
5楼
和6.2.3条第2款。应该按照数量较多一侧的喷头计算
回复
aihorosia
2016年03月23日 11:22:26
6楼
谢谢啦,明白了
回复
chfandbo
2016年04月08日 15:40:46
7楼


我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点资本。谢谢楼主。
回复
安琪麻麻
2016年04月25日 13:09:50
8楼
lightling 发表于 2015-11-12 17:00 和6.2.3条第2款。应该按照数量较多一侧的喷头计算这样理解的话,那么机械立体车位在下层停车位处增设的喷淋头,计算喷淋管径时,需要计入总数了
回复
安穆明weibo
2016年04月26日 17:17:52
9楼
按照数量多的一侧计算。
回复
wqh_2008
2016年04月29日 10:54:02
10楼
喷规中有较明确的规定的
回复
akuma1998
2016年04月29日 20:53:44
11楼
按一侧计算吧