现在有个项目,装饰做吊顶,超过800mm,喷淋做上下喷,那按照中危1考虑,喷淋的流量怎么计算,是上下喷合在一起计算吗?那管径如何考虑?还是按照单侧考虑?
现在有个项目,装饰做吊顶,超过800mm,喷淋做上下喷,那按照中危1考虑,喷淋的流量怎么计算,是上下喷合在一起计算吗?那管径如何考虑?还是按照单侧考虑?
2楼
同样的疑问
回复
3楼
消防前提条件,同一时间发生一起火灾。于是乎吊顶上着火,则吊顶下不着火,反之亦然。管径计算就这么简单。
回复
4楼
见喷规7.1.8条
回复
5楼
和6.2.3条第2款。应该按照数量较多一侧的喷头计算
回复
6楼
谢谢啦,明白了
回复
7楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点资本。谢谢楼主。
回复
8楼
lightling 发表于 2015-11-12 17:00 和6.2.3条第2款。应该按照数量较多一侧的喷头计算这样理解的话,那么机械立体车位在下层停车位处增设的喷淋头,计算喷淋管径时,需要计入总数了
回复
9楼
按照数量多的一侧计算。
回复
10楼
喷规中有较明确的规定的
回复
11楼
按一侧计算吧
回复