金融建筑配电方案零线怎么处理
香烟袅袅
香烟袅袅 Lv.12
2015年11月10日 11:02:44
只看楼主

银行办公大楼内一级负荷采用市电和柴油发电机一主一备电源ATS供电,请问ATS双电源转换开关应该选用4P吧?可是金融建筑设计规范里要求,零线不能悬浮连接。那么4P双电源转换开关在切换的过程中零线会断开,怎么解决这个矛盾?

银行办公大楼内一级负荷采用市电和柴油发电机一主一备电源ATS供电,请问ATS双电源转换开关应该选用4P吧?可是金融建筑设计规范里要求,零线不能悬浮连接。那么4P双电源转换开关在切换的过程中零线会断开,怎么解决这个矛盾?
snower110
2015年11月22日 23:07:36
2楼
发电机的N线不能接地,直接进低压柜的N线,
变压器的N线要接地,并再拉一条N线电缆进低压柜N线。
相当于发机电与变压器共用一个接地系统。
此时ATS可用三极。

回复
巴亚
2015年11月23日 09:10:11
3楼

路过,学习了
回复
刘星星
2015年11月23日 09:14:59
4楼
完全不懂。。。。。。
回复
北方郎
2015年11月23日 10:09:59
5楼
无关。无任何矛盾。
回复
风平浪静02
2015年11月23日 10:17:31
6楼
自备电源与市电切换必须采用四极双投闸刀开关。或者两台四极断路器作电气与机械的联锁。不必担心零线会断开,不会因为使用了正规的刀开关和断路器而发生断零事情。因为毕竟零线电流一般都小于相电流。
零线不能悬浮,是指发电机吧,市电零线一定需要接地。发电机零线不能悬浮的规定,可能是听了个别观点忽悠了。零线悬浮就不是零线了,应该是发电机中性线。有些观点认为;IT系统无法知道中性线接地,这样会造成相地之间的事故。其实,中性线接地就是造成相对地事故的原因。如果发电机中性点不接地,只是发生中性线接地以后有这种可能。接了地这种事故的威胁始终存在了。所以该不该悬浮大家想一想便可以判断。而且中性线接地也不是一定不能知道。
回复
山山山水水水
2015年11月23日 10:32:50
7楼
选一款中性线先投后分的ATS,完美解决 ::lol:lol:lol
回复

相关推荐

APP内打开