地下室集水坑排水管上未放置“压力表”和“橡胶软接头”影响大不大?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2015年11月10日 09:02:24
只看楼主

本帖最后由 知乎圆桌 于 2017-11-3 20:13 编辑 某工程已施工成品:根据系统图要求,配件包括闸阀、止回阀、压力表、橡胶软接头,但实际现场施工后缺少压力表和橡胶软接头,请问这样是否可行,会影响整体大局吗?某在建工程施工过程中所拍摄:其他没感觉出有什么不对劲的,但是进入集水坑这段横管做的不到位,直接布置在地下室地板上,到时候做地下室面层也覆盖不掉,直接已明敷存在也不美观。

本帖最后由 知乎圆桌 于 2017-11-3 20:13 编辑

某工程已施工成品:
根据系统图要求,配件包括闸阀、止回阀、压力表、橡胶软接头,但实际现场施工后缺少压力表和橡胶软接头,请问这样是否可行,会影响整体大局吗?
3.jpg

IMG_20150819_094219.jpg

IMG_20150819_094231.jpg



某在建工程施工过程中所拍摄:
其他没感觉出有什么不对劲的,但是进入集水坑这段横管做的不到位,直接布置在地下室地板上,到时候做地下室面层也覆盖不掉,直接已明敷存在也不美观。
1.jpg

IMG_20151109_152409.jpg

IMG_20151109_152448.jpg

IMG_20151109_152508.jpg

2017.11.3 图片赏析
1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg




3.jpg


2015年11月10日 09:29:58
2楼
不做影响也不是太大,你看看这些配件的作用就知道 了。另外怎么你那管子一个上面配有阀门,一个不配呢?
回复
知乎圆桌
2015年11月10日 10:01:05
3楼
安穆明weibo 发表于 2015-11-10 09:29 不做影响也不是太大,你看看这些配件的作用就知道 了。另外怎么你那管子一个上面配有阀门,一个不配呢?其中一根管子不配阀门请仔细看系统图。。。
回复
安穆明weibo
2015年11月10日 10:08:19
4楼
薛家大女婿 发表于 2015-11-10 10:01 其中一根管子不配阀门请仔细看系统图。。。我说的是第一张图和第二张图。第一张图的系统图是两管子都配了阀门的啊。。
回复
知乎圆桌
2015年11月10日 10:21:10
5楼
安穆明weibo 发表于 2015-11-10 10:08 我说的是第一张图和第二张图。第一张图的系统图是两管子都配了阀门的啊。。这个当时咨询过工人,说这个安装时现场没有阀门了,所以先做成这样,待日后阀门到货了在安装。。。
回复
安穆明weibo
2015年11月10日 14:37:34
6楼
薛家大女婿 发表于 2015-11-10 10:21 这个当时咨询过工人,说这个安装时现场没有阀门了,所以先做成这样,待日后阀门到货了在安装。。。哦哦,soga。不过你这帖子挺好的~~~正好图和实际结合起来。
回复
知乎圆桌
2015年11月16日 22:04:43
7楼
为什么设计时要在闸阀和止回阀之间做“压力表”,以及潜水泵出来要做“橡胶软接头”。

为什么施工时一般都不会做“压力表”和“橡胶软接头”

回复
co1431913278679
2015年11月17日 09:13:33
8楼
:handshake
回复
mqy128
2015年11月18日 09:36:18
9楼
软接头是方便检修泵时取泵。
压力表是监视泵压力的,都是方便维护管理的。
不能不装。