地下室集水坑排水管能否合并?
gzm1978
gzm1978 Lv.3
2008年06月19日 23:42:01
只看楼主

做一项目,管线特多,出户的方向和地方又都受限,想把两个不是同一条排水沟的集水坑里提升出来的废水管合并,不知道可行不?主要怕引起先排完水的集水坑里的污水泵倒灌,不知道我这样的顾虑有没有必要,大家讨论下阿!

做一项目,管线特多,出户的方向和地方又都受限,想把两个不是同一条排水沟的集水坑里提升出来的废水管合并,不知道可行不?主要怕引起先排完水的集水坑里的污水泵倒灌,不知道我这样的顾虑有没有必要,大家讨论下阿!
qqrr
2008年06月20日 05:38:04
2楼
见识少,没见到过这样做的
不违规范的话,感觉可行
压力流加上阀门,可行
回复
f_jg2003
2008年06月20日 13:16:32
3楼
按说没什么不可以的,每个泵的出口有止回阀的。不过我一直不太清楚止回阀排污会不会发生失灵现象?
回复
hmilytulip
2008年06月20日 13:20:33
4楼
应该是没有问题的,楼上的如果怕止回阀失灵,难道你集水坑的泵不是一用一备吗?那如果备用泵上的止回阀失灵呢?所以没有必要考虑这个问题。
回复
weidong1229
2008年06月20日 14:00:06
5楼
理论上应该是可以的,但是我们很少这样做的
回复
jiang_tf
2008年06月20日 19:31:22
6楼
这要看两个集水井中水的性质,如果都不需要处理直接排放,原则上是可以合并的。但是仍然以不合并为好,一般来说,止回阀渗漏是不可避免的,尤其是废水系统,杂质较多,止回阀出现故障概率更大,这样会降低运行效率。
回复
黑老五
2008年06月20日 21:26:35
7楼
当然可以,有止回阀不会倒流!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
a763970899
2008年06月22日 21:17:23
8楼
是啊!到底止回阀会不会发生倒流呢!最好是不要合并,就像前面有人所说的水质的性质问题.:
回复
canline
2008年06月23日 08:47:45
9楼
当然可以,一点问题都没有.
回复
dicsen
2008年06月23日 11:30:10
10楼
压力流管道合并没有问题的,只要加好控制阀门.
回复
lguest
2008年06月23日 11:37:07
11楼
根据DIN标准相关规定,不允许集水坑排水管合并,除了担心会有倒灌问题外,合并后整个系统相当于并联运行,会改变泵的运行工况。
回复

相关推荐

APP内打开