我想问下在最大制热工况下,我室内环境温度不高,按道理来说我散热应该很好,那为什么压缩机还会跳机呢?

我想问下在最大制热工况下,我室内环境温度不高,按道理来说我散热应该很好,那为什么压缩机还会跳机呢?


免费打赏
summer123xia
2015年11月10日 19:46:37
13楼
荣昌制冷 发表于 2015-11-10 19:40 目前的家用空调应该说是成熟的技术了吧,成熟的技术应该不存在配置等问题吧。但不任是在炎热气温下制冷, …我是搞压缩机技术支持的,遇到有一些公司在系统匹配的时候就出现最大制热系统保护,有时候厂家为了把制热量提上去,系统冷媒充注的就比较多。但是在最大制热点,此时冷凝温度过高,蒸发温度也高,就出现了保护。
回复
荣昌制冷
2015年11月10日 19:49:25
14楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-11-10 19:59 编辑 summer123xia 发表于 2015-11-10 19:43 最大制热的工况点:环境温度:24℃,室内 27℃,是高负荷点。室温27度还需制热?本来舒适不出汗,还反而去制造“出汗”?即使是在这种条件下制热,可以说压缩机“轻快”得很,从27度制热到30度(空调制热模式下的最高设定温度),这算是“高负荷点”???可以说压缩机能轻轻松松搞定!正规规范的空调厂家是不存在你在13楼说的情况,都是配置合理的,除非是极其垃圾厂家,自以为是连照瓢画葫都不会!
回复
summer123xia
2015年11月10日 20:10:39
15楼
荣昌制冷 发表于 2015-11-10 19:49 室温27度还需制热?本来舒适不出汗,还反而去制造“出汗”?即使是在这种条件下制热,可以说压缩机“轻 …GB7725-2004 指的是室内温度稳定在27℃,外侧稳定在24℃进行测试。 并不是说从27℃加热到30℃。最大制热的目的就是检测系统是否保护。说实在的,小的厂家我们也不会去技术支持。
回复
summer123xia
2015年11月10日 20:12:29
16楼
荣昌制冷 发表于 2015-11-10 19:49 室温27度还需制热?本来舒适不出汗,还反而去制造“出汗”?即使是在这种条件下制热,可以说压缩机“轻 …请荣老师解释一下最大制热。
回复
荣昌制冷
2015年11月10日 20:30:40
17楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-11-10 21:42 编辑 summer123xia 发表于 2015-11-10 20:12 请荣老师解释一下最大制热。制热的概念是什么?目的是什么?不会是制热大气吧。;P室温27度,那制热怎么算?“不是说从27℃加热到30℃”,那是多少?制热状态下最大负荷应该根据哪些工况确定?负荷指哪些要素?制热(或制冷)的温差难道不是负荷?系统运行反应出的蒸发温度和冷凝温度不是衡量负荷的要素(依据)?最大负荷是根据最大温差,即最高蒸发温度和最高冷凝温度确定的。环温24度,那最高冷凝温度是多少?制热,室内机等于是冷凝器,室温27度,那最高冷凝温度是多少?相对应的冷凝压力又是多少?室温27度到最高温度设置点还有多少温差?这种状况会不会是“最大制热负荷”?再说蒸发温度,制热时室外机是蒸发器,环温24度,室内制热产生的热量(冷量)与室外24度换热,会产生得了“最高负荷”吗?
回复
summer123xia
2015年11月10日 21:39:14
18楼
荣昌制冷 发表于 2015-11-10 20:30 制热的概念是什么?目的是什么?不会是制热大气吧。室温27度,那制热怎么算?“不是说从27℃加热到30℃ …荣老师,建议你还是去读读GB7725-2004 及焓差测试法。评价一个空调好坏不仅仅是看制冷制热能力及能效比,还有其他项目
回复
荣昌制冷
2015年11月10日 21:51:13
19楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-11-10 22:03 编辑 summer123xia 发表于 2015-11-10 21:39 荣老师,建议你还是去读读GB7725-2004 及焓差测试法。评价一个空调好坏不仅仅是看制冷制热能力及能效 …你说的数据不是明摆在那里吗?环温24度,室温27度,你说该怎么确定此时的蒸发温度和冷凝温度?或者说这种温度下怎么计算其最大负荷?这与国标没有直接的关系,不讨论国标问题,也用不着去读焓差测试,也不谈制热的能力和能效比的问题。直接了当,就是在你提供的两个数据下,是不是空调制热的“最大负荷”?哪有如此“国标”?室温27度还要制热???把27度作为室内制热温度的标准还差不多。那外界环温24度,制热到27度也只有3度的温差。换句话说,环温24度时也不需制热!
回复
summer123xia
2015年11月10日 22:08:27
20楼
荣昌制冷 发表于 2015-11-10 21:51 你说的数据不是明摆在那里吗?环温24度,室温27度,你说该怎么确定此时的蒸发温度和冷凝温度?或者说这种 …前辈: 蒸发温度和冷凝温度跟环境温度有一定的关系,但是并不是线性的关系。 这个工况的目的并不是验证机组的能力,而是看可靠性。例如:环境温度是24℃,如果考虑10℃的换热温度,此时蒸发温度是14℃? 这个思维肯定是不对的。 也要看换热面积,所以对于不同的系统,在同一工况下,蒸发温度和冷凝温度是不一样的。外侧和内侧3℃换热温差有什么关系? 热泵热水器在20℃环温,也可以出55℃水啊。
回复
荣昌制冷
2015年11月10日 22:23:22
21楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-11-10 22:36 编辑 summer123xia 发表于 2015-11-10 22:08 前辈: 蒸发温度和冷凝温度跟环境温度有一定的关系,但是并不是线性的关系。 这个工况的目的并不是验证 …同志,你不是说要说明空调在制热工况下的“最大负荷”吗?我是说在规范或标准的空调配置下,拿标准的空调来说明它制热的“最大负荷”。你不要老是拿垃圾配置来说“最大负荷”,即使是垃圾空调,也有它的最大负荷,但只是不正常的最大负荷反应而已。什么机器能力,能效比,可不可靠,那是另一回事!换句话说,在任何能力下,任何能效比下,任何可靠性下都存在它的“最大负荷”!但这里不谈这种不正常的“最大负荷”。环温24度,室温27度都是你说的,那你说这种温度下所谓的“最大负荷”是怎么得来的?不要扯其它问题!不要扯什么“换热面积”等等问题!而是你到底想说什么?要怎么“思维”???不要越扯越远了,还是回到主题或者我在11楼说的原点问题上吧。
回复
summer123xia
2015年11月10日 22:34:47
22楼
荣昌制冷 发表于 2015-11-10 22:23 同志,你不是说要说明空调在制热工况下的“最大负荷”吗?我是说在规范或标准的空调配置下,拿标准的空调 …在制热模式下,环温24℃,室内27℃是制热最大负荷点啊? 有什么问题?你看看国标内制热的工况点有哪些,额定制热外侧7/6,内侧20℃。什么是垃圾配置?国内的空调企业,国外的空调企业项目我都有参与。