新人求解惑!为什么在最大制热工况下,压缩机会跳机呢?
co1447068690053
2015年11月09日 19:35:59
来自于制冷技术
只看楼主

我想问下在最大制热工况下,我室内环境温度不高,按道理来说我散热应该很好,那为什么压缩机还会跳机呢?

我想问下在最大制热工况下,我室内环境温度不高,按道理来说我散热应该很好,那为什么压缩机还会跳机呢?


免费打赏
荣昌制冷
2015年11月10日 22:48:51
23楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-11-10 23:00 编辑 summer123xia 发表于 2015-11-10 22:34 在制热模式下,环温24℃,室内27℃是制热最大负荷点啊? 有什么问题?你看看国标内制热的工况点有哪些, …好了,环温24℃,室温27℃这个数字的本身不存在问题,问题是它怎么成得了“最大负荷”?凭什么?什么是“垃圾配置”,是你举的例子啊,是你在13楼里说的啊。我只不过慨括归纳了一下而已,在14楼里归纳为“垃圾”。既然你在国内外的空调里都有“参与”,那为什么还说不出“空调在最大制热负荷下,压缩机怎么会跳机”的问题?怎么会兜来兜去兜了那么大的圈子还回不到原点问题上?我要还是按你说的跟下去,那就越扯越远了,越扯越广了,现在我把它拉回到原点问题上来。
回复
summer123xia
2015年11月10日 23:26:45
24楼
荣昌制冷 发表于 2015-11-10 22:48 好了,环温24℃,室温27℃这个数字的本身不存在问题,问题是它怎么成得了“最大负荷”?凭什么?什么是 …高负荷下压缩机过流保护,排气温度保护都有可能跳机啊? 这些是常识啊。
回复
summer123xia
2015年11月10日 23:27:46
25楼
荣昌制冷 发表于 2015-11-10 22:48 好了,环温24℃,室温27℃这个数字的本身不存在问题,问题是它怎么成得了“最大负荷”?凭什么?什么是 …请您说说什么是最大负荷?
回复
summer123xia
2015年11月10日 23:59:06
26楼
荣昌制冷 发表于 2015-11-10 22:48 好了,环温24℃,室温27℃这个数字的本身不存在问题,问题是它怎么成得了“最大负荷”?凭什么?什么是 …看到荣老师的那么多引号“”,感觉您老要静一静。 讨论问题的时候不需要带着情绪,如果您说的有道理我会信服,如果我说错了,我也能从跟您的讨论中学到东西。其实发问题的人的问题很简单:我个人认为从两个方面看1、在空调研发阶段,如理理解压缩机跳机2、成熟产品,如何分析压缩机跳机1、在研发阶段,一般空调厂家在匹配机组的时候首先考量的是能力,当能力达到的时候,此时能效不够,可以考虑减少制冷剂。当然前提是节流阀控制得到,比如控制3-5℃的吸气过热度。 但是冷媒放多后,制热能力可能会差,有一些企业对低温制热,2/1化霜工况等对制热量都有一定的要求,所以要控制冷媒的量。在性能匹配结束后,会有一些过负荷实验,主要验证空调系统在使用过程中是否会跳机。 比如制冷会测试环温48℃,室内27℃,最大制冷点。 此时会出现高冷凝、高蒸发温度及大吸气过热度和高排气温度等现象。当这些数据超出厂家设定值后,就会出现跳机现象。电流保护器的选型一般会在MOC 和MCC 之间(最大运行电流,和最大低电压运行电流间),排气温度一般都控制在125℃。此时出现跳机,则就需要重新考虑系统的设计,是不是过流保护器的值选小了?是不是排气温度设定值小了? 还是本来就小的换热器,冷媒充注多了,这些都需要考虑。(所有的故障报警,最终反映在压缩机接触器断开)。也会出现压缩机内置保护现象,对于变频压缩机则一般是驱动器保护2、成熟系统压缩机跳机。此时需要考虑的问题比较多,最好的办法就是通过数据进行分析,比如测试冷凝温度、蒸发温度、过冷度、过热度,通过这些数据分析,冷媒的充注量,换热器情况。例如:高排气温度保护,造成排气温度高的主要原因是出现高压比,如冷凝温度过高或者低蒸发温度。如果电流保护:压缩机的电流主要跟冷凝温度有关,需要看看压力对不对。当然以上都是分析,其实最基本的分析方法是,楼主给出故障代码,到底是什么保护,然后根据现象进行分析。
回复
summer123xia
2015年11月11日 00:07:28
27楼
荣昌制冷 发表于 2015-11-10 22:48 好了,环温24℃,室温27℃这个数字的本身不存在问题,问题是它怎么成得了“最大负荷”?凭什么?什么是 …我虽然进入空调行业时间不长(4年,本人机械设计专业),但是华东所有空调厂家我都去过。从水机、风管机、模块机、热泵热水器、机房空调,变频水系统、热回收系统、数码多联都有弄过。从常规制冷剂看:R22/R410A/R32的机组也都弄过。 单机、并联、变频、数码等
回复
summer123xia
2015年11月11日 00:14:18
28楼
我虽然进入空调行业时间不长(4年,本人机械专业),但是华东所有的空调厂家我都去过,并不断的跟这些公司的研发人员讨论技术问题,从模块机、风管机、热泵热水器、变频水机、热回收、
数码多联,机房空调都有了解。从常规冷媒R22/R410A及R32,压缩机形式:单机、并联、变频、、等。

看土木论坛的主要目的是跟大家一起讨论技术问题,使自己成长。有自己的观点就要说出来,不会隐藏不说,这个论坛的主要目的就是讨论问题。
因此请大家安静的做一个技术达人。
回复
荣昌制冷
2015年11月11日 06:56:36
29楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-11-11 06:57 编辑 summer123xia 发表于 2015-11-10 23:27 请您说说什么是最大负荷?什么是空调制热的“最大负荷”,应该问你自己啊,我在17楼已经对这个问题作了解释。楼主在主题里提到的压缩机会跳机的原因,我在2楼和11楼里反复作了陈述,是不是常识也应该问你自己,直到现在都还没见你有个具体的说法,你就不要再反问我了。我回复问题向来是冷静的,否则就会说错话。但不要对问题拎不清,不要回避正面问题,不要越说越走了题,如果是这样,谁都会厌烦。对这个主题不要再扯“研发阶段”了,楼主的空调不会是不成熟的产品吧,所以扯向那个方面就没有意义了。直接了当正面说是什么原因就是了,至于说跳机原因的具体数据,必须是楼主提供了现象的数据后,再根据数据去分析,要研究这些数据为什么存在,什么原因造成的,这是产品的研发单位的事了,这里不应该涉及研发的问题吧。正因为有了不正常,才会出现我在2楼说的原因存在,这是很直接的问题。好了,这个问题就到此为止吧,不要再扯它了。
回复

相关推荐

APP内打开