新人求解惑!为什么在最大制热工况下,压缩机会跳机呢?
co1447068690053
2015年11月09日 19:35:59
来自于制冷技术
只看楼主

我想问下在最大制热工况下,我室内环境温度不高,按道理来说我散热应该很好,那为什么压缩机还会跳机呢?

我想问下在最大制热工况下,我室内环境温度不高,按道理来说我散热应该很好,那为什么压缩机还会跳机呢?


荣昌制冷
2015年11月09日 19:48:31
2楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-11-9 20:08 编辑

一是系统可能加多了制冷剂;
二是外界气温过低;
三是压缩机的绕组在热态下可能存在匝间短路;
四是两器可能过脏;
五是内外风机风量过小或完全无风;
六是电源电压或控制系统问题等。
回复
qq_1447050503127
2015年11月09日 21:19:13
3楼
进来学习学习
回复
co1447068690053
2015年11月09日 21:59:16
4楼
荣昌制冷 发表于 2015-11-9 19:48 一是系统可能加多了制冷剂;二是外界气温过低;三是压缩机的绕组在热态下可能存在匝间短路;谢谢 荣昌老师的解答!
回复
summer123xia
2015年11月09日 23:28:47
5楼
荣昌制冷 发表于 2015-11-9 19:48 一是系统可能加多了制冷剂;二是外界气温过低;三是压缩机的绕组在热态下可能存在匝间短路;呵呵,请弄清楚大热工况。
回复
游荡四方
2015年11月10日 07:59:02
6楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-11-10 08:04 编辑

跳机分压机过流与过热两种状态。

压机过流,可能是制冷剂过多,压机局部短路,电容老化引起

压机过热,可能是制冷剂缺乏,有堵塞之处,内机过脏,高压过高

用手摸粗细管,根据各自温度以及室内外气温,判断故障的原因,

将测试结果报上来分析
回复
co936201979
2015年11月10日 09:51:36
7楼
跳机,先要搞清楚是怎么跳机,是空开跳开,还是高压 低压 过流 还是什么原因跳机,然后再定论原因的存在,笼统的下结论是没有根据 依据的,不好意思,
回复
斗战圣佛
2015年11月10日 14:22:05
9楼
这问题问得是真有意思哈!
回复
summer123xia
2015年11月10日 19:26:02
10楼
summer123xia 发表于 2015-11-9 23:28 呵呵,请弄清楚大热工况。前辈,做大热工况的目的主要就是验证机组是否会保护,如果在前期研发阶段大热工况就保护了,则需要看一下系统配置。 当然这个系统配置比如换热面积,冷媒充注量,毛细管等
回复
荣昌制冷
2015年11月10日 19:40:31
11楼
summer123xia 发表于 2015-11-10 19:26 前辈,做大热工况的目的主要就是验证机组是否会保护,如果在前期研发阶段大热工况就保护了,则需要看一下 …目前的家用空调应该说是成熟的技术了吧,成熟的技术应该不存在配置等问题吧。但不任是在炎热气温下制冷,或者在严寒(-5度)及以下环境下制热运行,肯定是用最大负荷来达到制冷或制热的。运行中也常有压缩机跳机故障出现,其原因无非是我在2楼说的那几种,接触了几十年,没经过反复体验,是不会盲目乱说一通的。
回复
summer123xia
2015年11月10日 19:43:04
12楼
荣昌制冷 发表于 2015-11-10 19:40 目前的家用空调应该说是成熟的技术了吧,成熟的技术应该不存在配置等问题吧。但不任是在炎热气温下制冷, …最大制热的工况点:环境温度:24℃,室内 27℃,是高负荷点。