抗震规范第4.4.5条该条文如何理解?
qq_1426484572995
2015年11月09日 14:22:29
只看楼主

曾工,你好,非常喜欢你的每日一道,有个规范的问题想要请教你,预应力管桩箍筋如何加密?抗震规范第4.4.5条“液化土中桩的配筋范围,应自桩顶至液化深度以下符合全部消除液化沉陷所要求的深度,其纵向钢筋应与桩顶部相同,箍筋应加密。”该条文如何理解?预应力管桩箍筋如何加密?

曾工,你好,非常喜欢你的每日一道,有个规范的问题想要请教你,预应力管桩箍筋如何加密?抗震规范第4.4.5条“液化土中桩的配筋范围,应自桩顶至液化深度以下符合全部消除液化沉陷所要求的深度,其纵向钢筋应与桩顶部相同,箍筋应加密。”该条文如何理解?预应力管桩箍筋如何加密?
免费打赏
曾晓峰
2015年11月09日 16:42:51
2楼
非常感谢你的参与
1.预应力管桩或所有预制桩工程结构设计人员都宜选用图集.
2.在各类预制桩图集的说明第一条都是该桩的适用范围,设计者应对照分析,并通知甲方要求预制厂方根据设计要求【提高】标准生产,满足设计规范要求。
3.如明显超过图集的适用范围,就不得采用该图集。
回复
曾晓峰
2015年11月09日 16:43:14
3楼
欢迎关注【每日一论设计中常见问题】的改版【每日——问与答】