抗震规范求助,关注框架柱非机密区箍筋间距问题。
qq_1426297754038
2015年11月08日 12:49:04
只看楼主

曾工你好,抗震规范6.3.9 条下边第4小条,2)箍筋间距,一、二级框架柱不应大于10倍纵向钢筋直径,三、四级框架柱不应大于15倍纵向钢筋直径。其中纵向钢筋直径指的是柱子配筋里最大直径还是最小直径。求理论依据。我做的项目角筋和柱子中筋直径相差很大,不知道柱子非加密区箍筋取多少了。

2015年11月08日 15:39:50
2楼
个人认为取纵筋的最小直径。

另问,为何会出现角筋直径比其他纵筋直径大很多的情况出现?

回复
土木人生666
2015年11月09日 12:21:14
3楼
好东西,谢谢分享
回复
徒行者
2015年11月09日 14:26:50
4楼
个人也认为应该取柱子纵向钢筋的的最小直径。
回复
洞房不败之玉女
2015年11月09日 14:57:03
5楼
箍筋箍筋。
回复
曾晓峰
2015年11月09日 16:08:59
6楼
不好意思,前两天有点忙。
我认为应是【最小】纵向钢筋的多少倍。
理由1.箍筋是约束纵筋的,越细的纵筋相对需要越密的箍筋间距,这应读是共识,所以规范编写人易勿略,即有时写箍筋间距不应小于纵向钢筋的多少倍,有时又写箍筋间距不应小于【最小】纵向钢筋的多少倍。这样以来我下面提出的依据也就不那么有力了,因还可采用抗震规范6.3.9 來反对我下面提出的依据。故真正的依据应为正确理解。
理由2.《高》6.4.9-2(柱)箍筋的间距.......不应大于构件截面的短边尺寸和【最小】纵向受力钢筋直径的15倍;
回复
曾晓峰
2015年11月09日 16:09:24
7楼
欢迎关注【每日一论设计中常见问题】的改版【每日——问与答】
回复
pyjj123
2015年11月10日 10:34:43
8楼
这个知识点去年考试有考到过。
回复
晓晓布丁
2015年11月10日 11:12:23
9楼
pyjj123 发表于 2015-11-10 10:34 这个知识点去年考试有考到过。楼主印象这么深刻!
回复
bobo19831111
2015年11月10日 11:30:35
10楼
xuexile,xuexi
回复