框架梁配筋是否要考虑受压钢筋?
chencan1221
2015年11月06日 11:49:21
只看楼主

@曾晓峰 曾工,您好!PKPM选项中有一项是“框架梁配筋要考虑受压钢筋”这一选项,我计算时都没有选择这一项,审图的时候A地审图公司没有提这方面意见,B地审图公司说要考虑这一项。我是依据规范上说考率受压钢筋的话要设置复合箍筋,就没考虑,现在我就想知道这个到底要不要考虑呢?

@曾晓峰 曾工,您好!PKPM选项中有一项是“框架梁配筋要考虑受压钢筋”这一选项,我计算时都没有选择这一项,审图的时候A地审图公司没有提这方面意见,B地审图公司说要考虑这一项。我是依据规范上说考率受压钢筋的话要设置复合箍筋,就没考虑,现在我就想知道这个到底要不要考虑呢?
tmgc3zxh
2015年11月07日 00:38:39
2楼
点上经济些,算下来的配筋会小些,但是不点好像也没违规。
回复
天柱
2015年11月07日 09:52:47
3楼
最好是考虑受压钢筋,这样对接近强柱弱梁有好处。
回复
vikinson
2015年11月07日 21:55:47
4楼
梁端考虑经济些
回复
曾晓峰
2015年11月09日 09:07:41
5楼
楼上各层均讲得都对,框架梁考虑受压钢筋就是我们双筋梁.举个不适的例子:轴心受压灌注桩,桩身承载力计算时 <地基> 可计算钢筋的抗压承载力,但不算违法吗?
回复
曾晓峰
2015年11月09日 09:08:01
6楼
欢迎关注【每日一论设计中常见问题】的改版【每日——问与答】
回复
freshairzhentj
2016年12月22日 11:04:26
7楼
设计一般都勾选此项的
回复
心有太阳是晴天
2017年09月15日 14:07:50
8楼
来学习一下,谢谢分享
回复
心有太阳是晴天
2017年09月19日 13:59:28
9楼
来学习一下,谢谢!
回复
yanxh2005
2017年09月20日 15:23:35
10楼
选上经济一些。截面也可以小一些。
回复