框剪结构中 x方向的框架梁截面为300x700 同方向的次梁截面也为300x700 为什么次梁配筋及挠度比框架梁还大?次梁宽度能与主梁宽度一样宽吗

框剪结构中 x方向的框架梁截面为300x700 同方向的次梁截面也为300x700
为什么次梁配筋及挠度比框架梁还大?
次梁宽度能与主梁宽度一样宽吗
免费打赏
天天画不累
2010年03月14日 15:52:35
2楼
我这么认为的 不知道你的框架梁是几跨?次梁是几跨?

因为次梁是按简支计算的 当然弯矩要比框架梁大了 配筋也大啊。如果是多跨连续会好些,但一般要超过5跨,配筋会小很多
回复
baowei196
2010年03月14日 16:44:10
3楼
谢谢 主梁是两跨 次梁是一跨
次梁的下铁筋比 主梁大 支座小
回复
五子点状元
2010年03月14日 19:57:27
4楼
手酸看看
回复
sunhud
2010年03月14日 21:21:25
5楼
这个是正常的 次梁是简支计算的 所以跨中弯矩大 自然配筋和绕度都大~
回复
jq841201
2010年03月14日 21:32:16
6楼
框架调幅,次梁简支
回复
dy48674112
2010年03月15日 09:19:55
7楼
可能有问题,可能是程序把次梁当主梁了,建议进程序把次梁支座调为简支再试试。
也有可能是主梁的线刚度比次梁大很多,楼主看看主梁多大跨度,次梁多大跨度。如果主梁跨度小很多的话,也是合理的。

[ 本帖最后由 dy48674112 于 2010-3-15 09:37 编辑 ]
回复
jiegouxiaosheng
2010年03月15日 09:33:53
8楼
个人感觉可能是框架梁在边梁,分到的楼板传来的板的荷载面积小
回复
ttq_spring
2010年03月15日 16:15:08
9楼
支座原因:)
回复
whjsun
2010年04月10日 14:49:36
10楼
研究一下三位有限元的原理就知道