为什么次梁配筋及挠度比框架梁还大?
baowei196
baowei196 Lv.7
2010年03月14日 14:46:43
只看楼主

框剪结构中 x方向的框架梁截面为300x700 同方向的次梁截面也为300x700 为什么次梁配筋及挠度比框架梁还大?次梁宽度能与主梁宽度一样宽吗

框剪结构中 x方向的框架梁截面为300x700 同方向的次梁截面也为300x700
为什么次梁配筋及挠度比框架梁还大?
次梁宽度能与主梁宽度一样宽吗
免费打赏
wangyushicelao
2010年04月10日 16:00:03
12楼
这个很正常了,和跨数、支座等有关系。
回复
xingtai83
2010年04月10日 16:34:59
13楼
PKPM分析主次梁的时候我觉得的完全是根据其截面来定的,你的主次梁的截面相同,所以计算过程中就成了互为支座的关系了,弯矩图我觉得的和你认为的就不一样了,不知道你的主梁的跨度和次梁的跨度是多少,我想你的次梁的跨度比主梁的小吧。程序算出来的配筋肯定要比主梁的大,这也是正常的,因为力的传递其实就是构件刚度的体现!
回复
zhang333peng
2010年04月16日 16:09:08
14楼
程序中一般次梁按简支梁计算的。程序中一般次梁按简支梁计算的。
回复
loveloveray
2010年04月16日 22:45:35
15楼
程序中一般次梁按简支梁计算的
回复
zhangguolang
2010年04月17日 09:18:46
16楼
2楼的筒子是正解……看楼主的意思应该是次梁的底筋比负筋大
回复
baowei196
2010年04月17日 18:45:09
17楼
对是底筋比支座筋大
回复
liufangliangcqu
2010年04月17日 21:16:35
18楼
建议你最好把次梁高度降低点
回复
super春
2010年04月18日 07:53:16
19楼
有可能是你在主次梁设定义的时候没有区分主次梁,但是只有一跨次梁的时候是按简支梁算的,应该比较大,多跨连续次梁一般按塑性设计可节省用钢量!
回复
kitty7007
2010年04月23日 10:53:20
20楼
非常好! 谢谢!:handshake
回复
luminxiang
2010年04月24日 11:05:32
21楼
很好很强大
回复

相关推荐