非框架梁配筋解释(不全之处请看图集)
lardice
lardice Lv.12
2013年07月09日 17:07:56
来自于建筑施工
只看楼主

一、非框架梁在11G101-1 86-88页中,对非框架梁的配筋简单的解释,与框架梁钢筋处理的不同之处在于: 1、普通梁箍筋设置时不再区分加密区与非加密区的问题; 2、下部纵筋锚入支座只需 12d平直段、除光面为 15d。抗扭筋详见 86页 注 6、 8。 3、上部纵筋锚入支座,注:《设计按铰接是 ≧1.35lab、充分利用钢筋抗拉强度时是 ≧0.6lab》。不再考虑

一、非框架梁
11G101-1 86-88 页中,对非框架梁的配筋简单的解释,与框架梁钢筋处理的不同之处在于:
1、普通梁箍筋设置时不再区分加密区与非加密区的问题;
2、下部纵筋锚入支座只需 12d平直段、除光面为 15d。抗扭筋详见 86 68
3、上部纵筋锚入支座,注:《设计按铰接是 ≧1.35lab、充分利用钢筋抗拉强度时是 ≧0.6lab》。不再考虑 0.5Hc5d的判断值。参 11G101-1 86
4 支座负筋设计按铰接时: ln/5 、充分利用钢筋抗拉强度时: ln/3
未尽解释请参考 11G 101-1 说明。


免费打赏
古今
2013年07月10日 00:05:38
2楼
没有图集参照
感觉第1条有问题,普通梁即非框架梁。
地下室顶板的 肋形楼盖中的次梁,也是普通梁。上面盖有绿化覆土,且还是消防通道。这样大的荷载,相信其支座边的剪力不会小,验算其斜截面,都要增加箍筋肢数及数量。除非有这样的规定:普通梁斜截面强度如需配置抗剪钢筋必须采用抗剪斜筋,不用再把箍筋加密。否则,就必须满布。这条规定有就问题了,这不是在浪费钢材吗。
规范是施工人的行为准则,也是所有参加建设的责任单位、个人必须遵守的。希望老大们在审核规范时细腻点。
回复
gangcai66
2013年07月10日 09:51:57
3楼
同意楼上的观点,楼主也并没有没有图集参照啊?
回复
古今
2013年07月10日 11:58:46
4楼
今天到办公室打开图集后,没有第一条说明内容。
请版主把我的贴删除,谢谢!
回复
huanke1986
2013年10月18日 17:25:45
5楼
学习一下 哈
回复
jacklan2006
2013年10月18日 18:10:21
6楼
楼主,买的是盗版书。。。。
回复
civiltongji
2014年02月10日 11:03:37
7楼
铰接是0.35lab直锚固段