请教有关框架梁配筋的一个条文
pumpa
pumpa Lv.3
2010年03月17日 09:22:55
只看楼主

前段时间做一个框架结构,老总给提了一条审图意见,意思是抗震设计时框架梁跨中配筋不得小于按简支梁在竖向荷载作用下计算配筋的四分之一,我查找了一下混凝土、抗震、高规,均没有找到这一条,记忆中这条似乎有点印象,但拿不准了。

前段时间做一个框架结构,老总给提了一条审图意见,意思是抗震设计时框架梁跨中配筋不得小于按简支梁在竖向荷载作用下计算配筋的四分之一,我查找了一下混凝土、抗震、高规,均没有找到这一条,记忆中这条似乎有点印象,但拿不准了。
免费打赏
jianzhuxiehui
2010年03月17日 10:52:01
2楼
相近的有一条:混规10.2.6,梁端按简支计算,但实际有约束时,配筋不小于跨中1/4

如果说跨中不小于按简支的1/4这点不靠谱,不可能每根梁按简支复核得到配筋再来比较吧。
再说,按简支的1/4是多少?简支是1/8的弯矩系数,1/4就是1/32了,那是很小的一个值了。
回复
pumpa
2010年03月17日 12:45:08
3楼
应该不是这条,但还是感谢2楼的回复,当时他指着我的跨中配筋说这个小于简支梁计算配筋的四分之一,当时我真的很诧异,我自信考注册的时候规范看的不少,就算没记住也应该有印象,真的是没见过这条啊~~

[ 本帖最后由 pumpa 于 2010-3-17 12:48 编辑 ]
回复
amban2001
2010年03月17日 16:18:12
4楼
只记得有这条《建筑抗震规范》6.3.3条第二点:梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值,除按计算确定外,一级不应小于0.5,二、三级不应小于0.3。你应该详细问问你的老总。
回复
ljhper
2010年03月18日 16:49:59
5楼
还真不知道有这条,难道设计时还要计算简支时梁的配筋,没见过这么做的
回复
zhbq
2010年03月21日 14:35:02
6楼
好像没有看到这条规定,但是这条:梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值,除按计算确定外,一级不应小于0.5,二、三级不应小于0.3,一定要满足。
回复
liuming335
2010年03月22日 13:31:06
7楼
6.3.4 梁的纵向钢筋配置,尚应符合下列各项要求:

  1 沿梁全长顶面和底面的配筋,一、二级不应少于2φ14,且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向配筋中较大截面面积的1/4,三、四级不应少于2φ12;
抗振规范
回复
xumeili
2010年09月05日 14:30:35
8楼
高规5.2.3.4条有这样的规定:
截面设计时,框架梁跨中截面正弯矩设计值不应小于竖向荷载作用下按简支梁计算的跨中弯矩设计值的50%。
回复
oyp0702
2010年09月06日 12:17:20
9楼
也有点印象 学习了
回复
zsying
2010年09月06日 14:23:17
10楼



我觉得是这条 这条和抗震有关系 构造要求
回复
benyu160
2010年09月06日 15:41:06
11楼
你说的是不是混凝土规范10.2.6 “当梁端实际收到部分约束但按简支计算时,应在支座区上部设置纵向构造钢筋,其截面面积不应小于梁跨中下部纵向受力钢筋计算所需截面面积的1/4。且不应少于2根。。。。。”
好像还有一条这样类似的规定 找不到了
回复