这是一个配电柜在后面负载短路后的照片,开关是分断了,但是开关前烧成这样子,请各位讨论一下:为什么会这样子???谢谢!!
这是一个配电柜在后面负载短路后的照片,开关是分断了,但是开关前烧成这样子,请各位讨论一下:为什么会这样子???
谢谢!!
2楼
一张一发
回复
3楼
一张
回复
4楼
再来一张
回复
5楼
还有
回复
6楼
一张
回复
7楼
你到底是哪个开关短路的?怎么每个开关的上桩头都有烧焦的痕迹?
会不会是某个开关下口短路,开关在分段时分断能力不够,弧光从该开关上口泻出,加上开关相间距离比较近,又引起开关上桩头短路,导致事故蔓延而产生的?
要是这样的话,就谁都有问题了,
首先是开关分断能力不够,但这要看选型是否正确,如果你本身选型有问题,选小了,就怨不得人家开关;
如果你能证明你的选型不小,而且开关说明书要求的飞弧距离也留够的话,那就是开关实际分断能力没有其标称的大,那就是开关的问题了.
回复
8楼
是其中一个小的开关,后面电动机线圈短路,造成三相短路。
回复
9楼
后排开关也是一样
回复
10楼
再一张
回复
11楼
最后一张