是开关问题还是装配问题?
llmmww
llmmww Lv.7
2007年10月31日 11:49:35
只看楼主

这是一个配电柜在后面负载短路后的照片,开关是分断了,但是开关前烧成这样子,请各位讨论一下:为什么会这样子???谢谢!!

这是一个配电柜在后面负载短路后的照片,开关是分断了,但是开关前烧成这样子,请各位讨论一下:为什么会这样子???
谢谢!!

1193802573471.JPG

免费打赏
luoyunting5201
2007年11月01日 15:28:49
12楼
后排开关相序是不是错了。
我怀疑这台柜子很多镙丝都没有紧!!
这台柜就像一台垃圾。连线耳都不会压,绝对不是成套厂生产的。
回复
llmmww
2007年11月01日 17:04:05
13楼
后排开关相序跟前排开关是相反的。
并且所有开关的螺丝都有上紧的。
回复
llmmww
2007年11月03日 14:33:59
14楼
怎么没人来讨论??
请各位高手讨论一下!
回复
jsntzhj1976
2007年11月03日 16:41:18
15楼
我已经阐述的很好了,楼主还不明白?7楼
回复
lingxuct
2007年11月03日 16:52:08
16楼
根据图片猜想:这是箱变内,且在湿度较大的环境,故障发生时,柜内弧光短路约1.5秒。
湿度大,故障前母排上有很多水,一台断路器因出线故障跳闸时的振动,使水落到断路器的上面,引发相间短路,由于短路电流很快把水烧掉时产生弧光(短路电流路径拉断时产生电弧),电弧引起大的弧光短路,这时进线断路器才跳闸,电弧熄灭。
回复
lhjun150212
2007年11月03日 19:37:01
17楼
估计短路电流较大,断路器为非零飞弧断路器,短路时上部电弧飞出使断路器上部短路。
回复
xxly
2007年11月04日 08:39:17
18楼
不可思议;按说是不应该波及上线的。很郁闷。
请问是哪个厂家的塑壳断路器。
回复
lingxuct
2007年11月04日 11:14:23
19楼
水!!!箱体密封需要好好做一下了。

很有可能是下部上来的冷凝水,掉到断路器的上桩头。
回复
sihongxuan
2007年11月04日 17:23:02
20楼
有看过是不是水的问题?我猜想是开关分断能力的问题或者是选型的问题,再就是,开关上面是不是有取样的仪表线等类线路,因为出现了短路而把各相波及后烧毁了。
回复
ruyif
2007年11月04日 20:55:17
21楼
开关太密了,散热受到了影响,这是原因之一。其二是接线端子压得不仅导致发热。
回复