关于低压配电室两进线一母联的电气连锁问题
小小小的小
2015年11月04日 10:02:05
只看楼主

求助大家一下,我现在有个低压配电室工程,两个变压器互为备自投,两个进线柜,一个母联柜,请大家给个详细的电气联锁原理说明,先谢谢大家了

求助大家一下,我现在有个低压配电室工程,两个变压器互为备自投,两个进线柜,一个母联柜,请大家给个详细的电气联锁原理说明,先谢谢大家了
免费打赏
苯笨
2015年11月04日 11:06:59
2楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-11-4 11:08 编辑

01D302-3低压母线分段断路器二次接线(续)第15~18页.




主要看您的开关.

您找一下 双电源切换及母线分段控制接线图D302-1~3(2002年合订本)
回复
lingxuct
2015年11月04日 11:13:49
3楼
给朋友讲一下备用电源自动投切(简称“备自投”,E文缩写BZT):

环境和运行中在发生情况时开关状态的不同:

1、二个进线开关电动合闸的二次电源是可切换的,一是接自自己开关的上桩头,二是由母联柜的中间继电器自动选择有电一侧母线;

2、有自投功能的三个开关不装失压保护,这样可以区别故障跳闸与电源失电!

3、电源失电时,进线开关的上桩头没电压;故障时进线跳闸后开关上桩头有电压!跳闸开关上桩头有电时,自动投切线路不能自动合跳闸开关!(短路故障跳闸后,自动合闸会扩大故障!)

回复
xinye10
2015年11月04日 11:26:59
4楼
三投二:lol
回复
lingxuct
2015年11月04日 11:46:21
5楼
4、在进线柜装二只电压继电器(测量三相电压),电源接自进线开关上桩头,电压继电器不跳开(常闭触点没接通),BZT线路不工作;这样,自动投切就不会向故障母线上投电源了。

5、BZT启动的第一关是电压继电器跳开(且进线开关还没跳闸),这个逻辑说明电源失电(不是母线侧有故障开关跳闸后失电),电压继电器不跳开,备用电源就不会自动投切。

6、进线开关不装失压保护,电源失电,就没电跳失电段开关了!这时要看母联柜上(手动、自投、并列)选择开关的位置了。

7、BZT选择开关在“自投”档,电源失电时电压继电器常闭触点接通BZT回路(启动BZT),从母联柜中间继电器自动选择有电侧母线接通二次电源,经BZT选择开关、失电侧断路器(还没跳闸)辅助触点(常开-----还接通着)、电压继电器常闭触点到失电侧进线断路器的分闸线圈,使失电侧断路器跳闸。
回复
lingxuct
2015年11月04日 12:00:12
6楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-11-4 12:02 编辑

8、上一条看出,失电后断路器的跳闸电源 从母联柜过来的。当失电侧断路器跳闸后,母联柜提供二次电源,经BZT选择开关(在自投档)、经电压继电器常闭触点、经失电侧断路器辅助(常闭)触点、母联断路器的辅助(常闭)触点到母联断路器的合闸线圈,母联断路器合闸(自投成功)。

9、总结联锁问题:

1.BZT自动投切不能向故障送电,靠接在进线开关上桩头的电压继电器(常闭触点)锁住,电源有电,电压继电器不会跳开,BZT就不会启动。

2.母线失电时,看进线断路器有没有跳闸,断路器跳闸说明有故障,且电源有电(电压继电器没跳开),BZT就不会启动,联锁了自动投切防止向故障送电的危险。

3.自动投切备用电源,要严格防止倒送电!母联断路器合闸是靠进线断路器辅助常闭触点闭合才能合闸的,做到了防止倒送电的可能。

10、朋友可以按偶上面说的逻辑关系,画出低压二路电源、三开关互为备用母联自投的二次控制线路了?
回复
小小小的小
2015年11月04日 14:50:08
7楼
ccc___ 发表于 2015-11-4 12:00 8、上一条看出,失电后断路器的跳闸电源 从母联柜过来的。当失电侧断路器跳闸后,母联柜提供二次电源,经BZ …太感谢了,通俗易懂,最好能给个图参考一下
回复
东方一笑
2015年11月04日 15:05:03
8楼
已解决了,笨笨不错
回复
qq_1396182443478
2015年11月06日 20:34:26
9楼
在断路器合闸回路里并列窜另外两个断路器的闭点
回复
hnjztgg
2015年11月07日 21:25:22
11楼
谢谢分享!
回复
bjhad13
2015年11月09日 12:23:53
12楼
太感谢了不错
回复

相关推荐

APP内打开