建设一个长35米,宽12.5米,高6.5米的彩钢厂房,目的是为了保护N个液氨罐(氨区),新手有几个问题请教各位大大:1.根据GB50057-2010 4.3.10的要求 有爆炸危险的露天钢质封闭气罐,但是液氨罐为液体罐。如果液氨罐的罐壁厚度大于4MM,接地点不少于2处且两点距离不大于30米,可否取消彩钢厂房?2.根据GB50057-2010 5.2.7 金属板下面有易燃物品时,各种金属材料厚度要求有所规定,这种液氨罐算是易燃物品吗?
建设一个长35米,宽12.5米,高6.5米的彩钢厂房,目的是为了保护N个液氨罐(氨区),新手有几个问题请教各位大大:
1.根据GB50057-2010 4.3.10的要求
有爆炸危险的露天钢质封闭气罐,但是液氨罐为液体罐。如果液氨罐的罐壁厚度大于4MM,接地点不少于2处且两点距离不大于30米,可否取消彩钢厂房?
2.根据GB50057-2010 5.2.7 金属板下面有易燃物品时,各种金属材料厚度要求有所规定,这种液氨罐算是易燃物品吗?
2楼
菜鸟自己占个楼,方便问题描述,也请各位大大帮助一下菜鸟.
回复
3楼
答:介质为液氨的金属储罐可以安装在露天,钢板厚度达到防雷要求,并且做妥防雷接地(符合防雷要求),单从防雷角度,罐体可以在露天;但本题中,没说罐体容积大小,且罐壁只有4毫米,液氨受温度变化极易气化(压力升高),给储罐带来爆炸的危险!故建议慎重考虑要不要厂房的事。
2。液氨罐算是易燃物品吗?
液氨算易燃易爆介质!
回复
4楼
液氨是有爆炸危险的,不能利用本体作为接闪器
回复
5楼
石油化工装置防雷防爆规范中好象有这样的规定,当罐体壁厚超过一定值时(是4毫米还是6毫米忘了),可以用本体作接闪器。
回复
6楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-11-1 16:07 编辑
首先,不是菜鸟,太自谦了.相关液氨的规范都是2014年执行的.
您先上百度搜一下"DB11 1014-2013 液氨使用与储存安全技术规范"
不是石油化工项目吧?如果是,引下线间距为18m.见GB50650-2011<
<石油化工装置防雷设计规范>
>第13页5.5.1条.我们把石油化工装置的金属罐引下线间距给人为地提高了.
罐壁厚设计必须要大于4mm.
没必要建厂房.
液氨本身不是防爆,但泄露后与空气接触就要防爆了.
注意:液氨属于强腐蚀,接地线不能用铜或铜合金.
液氨的性质见HG/T 4686-2014<< 液氨泄漏的处理处置方法>>附录A.
ccc回答为正解,我仅为补充间距和接地线要求.
HG/T 4686-2014<< 液氨泄漏的处理处置方法>>
石油化工装置防雷设计规范>
回复
7楼
彩钢板面板0.5mm厚就可以做直接接闪,连接引下线入地即可。
液氨储罐做好接地,受彩钢板厂房保护,不可能遭受直击雷。
如果液氨储罐露天存放,壁厚4mm即可直接接闪,做好接地。壁厚小于4mm则要在其四周树立接闪杆。
回复