现有一土建冷库,地表下面为120mmC25钢筋混凝土,每平米承重4吨,能否承载?
现有一土建冷库,地表下面为120mmC25钢筋混凝土,每平米承重4吨,能否承载?
2楼
每平米4吨,换算成地基承载力也就40KPa,一般的土质都能满足这样的承载力。
回复
3楼
一般的土质都能满足这样的承载力
回复
4楼
你指的是放在砼C25厚120的基础底板上,是吧???这有什么可担心的啊,这部分荷载也就40KPa,只要不是土质太差,你粗算下地基承载力应该不是问题的。
回复
5楼
各位都考虑错了,给设计提供地面荷载主要是为了考虑地面抗裂及大面积堆载对建筑基础的影响
回复
6楼
偷地雷的 发表于 2015-10-30 08:51 你指的是放在砼C25厚120的基础底板上,是吧???这有什么可担心的啊,这部分荷载也就40KPa,只要不是土质太 …我没说清楚,整个冷库390平米,120厚C25钢筋混凝土,8mm和6mm钢筋,间距250x150,混凝土下面是保温层,每平米承载4吨,这个有没有问题呢?
回复
7楼
jszxwsw 发表于 2015-10-30 09:28 各位都考虑错了,给设计提供地面荷载主要是为了考虑地面抗裂及大面积堆载对建筑基础的影响我没说清楚,整个冷库390平米,120厚C25钢筋混凝土,8mm和6mm钢筋,间距250x150,混凝土下面是保温层,每平米承载4吨,这个有没有问题呢?
回复
8楼
地基承载力是没有问题的,但大面积堆料,估计会带来沉降不均匀,底板还是可能会开裂的啊
回复
9楼
ghgkm 发表于 2015-10-30 10:03 地基承载力是没有问题的,但大面积堆料,估计会带来沉降不均匀,底板还是可能会开裂的啊那么底板做成150mm,再打上立柱,是不是会好点呢?
回复
10楼
楼主是个细心的人
回复