万科首发|最牛最全的建筑结构设计与审查标准100条(附免费资料包)
晓晓布丁
晓晓布丁 Lv.16
2015年10月28日 16:12:12
只看楼主

 行业龙头,结构设计最牛最全的资料都在这里,点击关注“ 土木在线 ”微信公众号,最“好”的设计干货打包随便拿,就是这么任性!














 行业龙头,结构设计最牛最全的资料都在这里,点击关注“

土木在线

”微信公众号,最“好”的设计干货打包随便拿,就是这么任性!














本期精彩













注:关注“土木在线”微信公众号,回复数字1,最全的万科结构设计资料大礼包免费送,免费哦,就是任性,还不关注吗?











  万科最新结构设计100条标准(2015收藏版)




 【内部资料】2015年恒大、万科两大巨头钢筋含量控制标准




  万科设计过程中最易产生错误的37个关键点及解决方案






  万科结构专业设计“108式”要求及控制要点



  万科地下空间设计的43个关键控制点




















万科总图设计中的101个问题总结
















1.消防设计






1.1?存在问题:

消防车道没有4米宽、没有回车场或回车道、园林种树影响消防车辆。 ?解决措施:按照规范执行,消防车道宽度执行规范,消防车回车场如果上部做草坪,下部构造设计必须符合消防车通行要求,园林总图应经建筑设计人员审 核,并报消防部门通过。 











1.2 ?存在问题:

电梯前室开窗面积不够3平方米。 




?解决措施:按照规范执行,不够3平方米可加设加压送风井。











1.3 ?存在问题:

各栋楼之间防火间距不够。 




?解决措施:按照规范执行。











1.4 ?存在问题;

楼梯间首层与地下室没有隔开。 




?解决措施:按照规范执行。











1.5 ?存在问题:

发电机和消防水泵不在第一期,拖延第一期验收时间。 




?解决措施:在一期应考虑完善配套,裙楼不装修、暂时不使用也应先设计消防系统,待施工完成后方可验收。











1.6 ?存在问题:

消防水泵房没有直通安全出口。 




?解决措施:按规范执行。 



















2、结构设计通病15点及措施分析

















1、 因施工原因造成问题




1、1部门、专业间配合类 





1.1.1?存在问题:

女儿墙、沉厕管井侧墙、屋面天窗壁等,大多是在钢筋砼板上为砌筑的砖或砌块墙体,砌体和砼两种不同材料界面处易形成裂缝,造成漏水。 




?解决措施:所有建筑要求做泛水处,均采用现浇砼泛水,泛水高度如建筑无特定要求的,按200高。 











1.1.2?存在问题:

梁与板砼强度等级不同,施工不便。




?解决措施:同时浇筑的梁、板砼强度等级应一致。 











1.1.3?存在问题:

地下室后浇带要在至少60天后方可浇筑,但地下室外墙的防水及基坑回填工程却需要先行施工,如何处理。 




?解决措施:地下室外墙后浇带处,在外侧设一通高预制钢筋砼板,该板置于地下室外墙防水层内侧,建筑设计需考虑该处的防水 做法,结构设计需考虑该板在后浇带尚未浇筑前用于拦挡回填土。 











1.1.4?存在问题:

有些墙垛的尺寸太小,不便于砌筑且质量不宜保证。 




?解决措施:与砼墙、柱相连的墙垛尺寸≤120×120或某一边长小于120时,采用现浇砼墙垛。 










1.2解决现浇砼楼板裂缝类 





1.2.1?存在问题:

屋面板砼强度等级偏高,易产生裂缝而漏水。 




?解决措施:屋面结构砼强度等级尽可能≤C25级。 











1.2.2?存在问题:

地下室底板砼强度等级偏高,易产生裂缝而漏水。 




?解决措施:施工周期较长的大体积砼(如地下室底板、外墙等),设计时宜考虑砼的后期强度,可采用不少于60天龄期的砼强度。 











1.2.3?存在问题:

地下室底板及侧墙后浇带新旧砼界面处易产生裂缝,经常出现渗漏。 




?解决措施:后浇带接缝处应做成企口;主筋在后浇带处按断开处理;采用膨胀止水带。 











1.2.4?存在问题:

现浇砼板内预埋PVC电管时,砼板经常沿管线出现裂缝。 




?解决措施:钢筋砼板中预埋PVC等非金属管时,沿管线贴板底(板底主筋外侧)放置300宽φ1.0×10×10钢丝网片。 











1.2.5?存在问题:

现电梯间前室有大量设备管线暗埋在砼板内,造成结构隐患,易出现裂缝。 




?解决措施:预埋管线非常多的板(如高层建筑电梯前室等),板厚宜按结构设计所需板厚+30。 











1.2.6?存在问题:

屋面等有防水要求的砼板,对裂缝控制要求较严,如何控制裂缝。 




?解决措施:有防水要求的屋面板结构砼内添加抗裂纤维。添加量由招标中心或总承包提供中标产品参数,由设计单位确定。 











1.3防止首层地坪沉陷类 






1.3.1?存在问题:

首层隔墙自身发生沉降,墙身出现沉降裂缝。 




?解决措施:首层隔墙下应设钢筋砼基础梁或基础,不得直接将隔墙放置在建筑地面上,不得采用将原建筑地面中的砼垫层加厚(元宝基础)作为隔墙基础的做法。 











1.3.2?存在问题:

室外踏步、花台等发生沉陷、变形。 




?解决措施:建筑室外配件设计时,应考虑其地基及基础的设计。 











1.3.3?存在问题:

室首层地面回填土较厚,回填质量不易保证。 




?解决措施:回填时,监理必须到位,加强质量控制及自检措施,在严格按照规范要求进行回土填的前提下,根据实际工程情况,可采




以下加固措施: 




(1) 当回填砂、石、沙等低粘聚力大粒径材料时,不另行加固。 




(2)当回填土厚<500时,不另行加固。 




(3)当回填土厚500≤且≤2000时,地面长跨小于3000的,在建筑地面做法的砼垫层底部放置φ6@200双向钢筋网片,网片应锚入或搁置在周边结构上;地面短跨≥3000的,除按上述要求增加钢筋网片外,在垫层底部增设地垄墙,地垄墙与周边结构形成的网格边长不大于3000。地垄墙做法由设计单位出具,地垄墙材料宜采用砌体,与上部的砼垫层的支承关系应有保证。 




(4)回填土厚>2000时,采用预制钢筋砼或现浇钢筋砼地面。 











2、因设计原因造成问题






2.1部门、专业间配合类 






2.1.1 ?存在问题:

有时隔墙、填充墙强度不好。 




?解决措施:非承重墙的墙体材料强度等级在图纸中应予注明。 











2.1.2 ?存在问题:

钢结构、地基处理等需进行二次设计的由何方负责。 




?解决措施:钢结构、地基处理的二次深化设计由总承包负责完成,设计单位必须全力配合,保证工作的衔接。




















3、更多万科结构总图设计内容,点击关注即可查阅........











免费设计大礼包,关注“土木在线”微信公众号,回复数字“1"轻松带回家!(本期整理了部分资料,更多精彩资料等你关注来拿!)











dbce0a63791956ca385e.rar
3.3 MB
立即下载
hellwhisper
2015年10月28日 17:04:13
2楼
顶啊 下下来学习学习
回复
蜀中月
2015年10月28日 17:09:59
3楼
下载学习下~~~
回复
蓝天飞翔
2015年10月28日 19:20:02
4楼
借鉴、参考、学习,很全面
回复
业界漫游
2015年10月28日 21:59:23
5楼
有些东西容易疏忽的
回复
无间道
2015年10月29日 08:34:05
7楼
可以借鉴一下。
回复
顶天立地00
2015年10月29日 19:07:25
8楼
好资料,谢谢分享!!!
回复
加倍努力
2015年10月30日 08:28:02
9楼
好资料,多谢楼主!
回复
xingejie
2015年10月30日 12:36:38
10楼
怎么收藏
回复
钢柱1
2015年10月30日 13:29:35
11楼
参考、学习谢谢
回复
qq_1444465906974
2015年10月30日 13:30:43
12楼
很赞很赞很赞很赞很赞很赞很赞很赞
回复

相关推荐

APP内打开