图片是一组数据,根据这组数据选择变压器容量,选择多大?其中的计算电流1023.8怎么得出的?我计算的计算电流是704.9/0.95/1.732/0.38=1127.4A。如果我选择的变压器容量是1000KVA那么是根据计算电流还是根据变压器低压侧的额定电流:1000/1.732/0.4=1443.4A来选择断路器和电缆截面?

图片是一组数据,根据这组数据选择变压器容量,选择多大?其中的计算电流1023.8怎么得出的?我计算的计算电流是704.9/0.95/1.732/0.38=1127.4A。如果我选择的变压器容量是1000KVA那么是根据计算电流还是根据变压器低压侧的额定电流:1000/1.732/0.4=1443.4A来选择断路器和电缆截面?

变压器出线计算电流.png

免费打赏
苯笨
2015年10月25日 15:00:38
2楼
从您上传的图看计算电流他算错了,您的对.
选变压器容量是按负荷选,必须保证所有一,二级负荷的起动.可以参见12SDX101-2民用建筑电气设计计算及示例9-4页.
1000KVA的变压器估算启200kW的电机应该没太大问题,再大一点的电机需要考虑电机软起.
选断路器及电缆(要考虑校正系数)建议您看看手册或12SDX101-2民用建筑电气设计计算及示例2-19页及第4节.
我给您估一个.
1000kVA变压器选2000A断路器,建议您用母排配出.
变压器低压侧出线选择,我就不估了.见99D201-2干式变压器安装第33页或08D800-3民用建筑电气设计与施工 变配电所第98,99页.
希望08D800-3民用建筑电气设计与施工 变配电所第98页您能存下来.注意它不包括低压中性线,低压中性线在第99页.
回复
r00092137
2015年10月25日 18:06:52
3楼
苯笨 发表于 2015-10-25 15:00 从您上传的图看计算电流他算错了,您的对.选变压器容量是按负荷选,必须保证所有一,二级负荷的起动.可以参见 …谢谢您!我会把你写下的资料下载下来慢慢研究!
回复
大哥爱丫头
2015年10月26日 17:32:24
4楼
本帖最后由 大哥爱丫头 于 2015-10-26 17:33 编辑

我怎么算下来是1072.4
回复
heguangyuan420
2015年10月26日 19:39:07
5楼
苯笨 发表于 2015-10-25 15:00 从您上传的图看计算电流他算错了,您的对.选变压器容量是按负荷选,必须保证所有一,二级负荷的起动.可以参见 …变压器额定电流1443A,其实1600A的断路器就够了,没必要选2000A那么大,因为开关大了,母排也要跟着大,假如母排10米长,要多出万把块钱啊
回复
lingxuct
2015年10月27日 08:20:15
7楼
大哥爱丫头 发表于 2015-10-26 17:32 我怎么算下来是1072.41072.4也是对的。
回复
小小小的小
2015年10月27日 08:29:24
8楼
学习中,参考一下
回复
苯笨
2015年10月27日 08:33:58
9楼
heguangyuan420 发表于 2015-10-26 19:39 变压器额定电流1443A,其实1600A的断路器就够了,没必要选2000A那么大,因为开关大了,母排也要跟着大,假 …选变压器低压侧的断路器您可千万不能只按变压器的额定电流选.还要考虑下面的最大电机及变压器过负荷的情况.有时变压器是允许短时过负荷运行的.
回复
heguangyuan420
2015年10月27日 09:35:04
10楼
苯笨 发表于 2015-10-27 08:33 选变压器低压侧的断路器您可千万不能只按变压器的额定电流选.还要考虑下面的最大电机及变压器过负荷的情况 …开关和母排也可以在超过其额定电流的情况下短时运行,从断路器的脱扣曲线上就可以看出来,变压器正常负荷率不高于85%,其实变压器本身就有一定的裕度了,开关的额定电流比变压器还大一些,又留有一定裕度了,回路过负荷也能承受。
回复
苯笨
2015年10月27日 10:37:38
11楼
heguangyuan420 发表于 2015-10-27 09:35 开关和母排也可以在超过其额定电流的情况下短时运行,从断路器的脱扣曲线上就可以看出来,变压器正常负荷 …开关不允许过负荷.设计是保护元件要有对设备的过负荷保护,但对保护元器件不允许,壳架额定电流必须大于或等于反时限过流脱扣器电流.母排不允许过负荷.您现在是变压器的额定电流1443A.应用举例:1000kVA,4.5%,6/0.4kV,96.2/1443A,低压母线最大短路电流26.81kA,最小24.5kA。选用E2N断路器配PR122/P电子脱扣器(也可选PR121/P,但没有显示窗,整定用拨盘且级差大) Iu=2000A,In=2000A评论:本例也可以选用EIB,50kA,Iu=1600A,In=1600A,但没有发展余地,当变压器改为1250kVA,E2N(2000A)仍然可用,只需改变I1、I2设定值。我不是说1600A不能选.我是说选1600A没多大发展余地了.行业不同,国家图籍是照顾各个行业.在石化行业,1000kVA的变压器是很少选1600A的.